Страница 1 от 3

Въпрос за циркулационна помпа.

Публикувано: вт фев 25, 2020 3:46 pm
от nandrolon
Привет, ще включвам етаж от къща към съществуваща инсталация. Етажът е 3 ти със 5 радиатора и лира. Бойлерът със серпентина е на 4 ти етаж.
Въпросът ми е една помпа за пример grundfus 25/40-60 ще е ли достатъчна да ги захрани. Дават и напорна височина от 6 метра. 3 ти етаж най високата точка е на около 6 м. от кота 0. Бойлерът на горния етаж е на 8м. горе долу. Или ще трябва да търсе нещо със 1 бар напор.

Благодаря

Re: Въпрос за циркулационна помпа.

Публикувано: вт фев 25, 2020 5:32 pm
от Трифон П.Трифонов
вт фев 25, 2020 3:46 pmnandrolon написа:
Привет, ще включвам етаж от къща към съществуваща инсталация. Етажът е 3 ти със 5 радиатора и лира. Бойлерът със серпентина е на 4 ти етаж.
Въпросът ми е една помпа за пример grundfus 25/40-60 ще е ли достатъчна да ги захрани. Дават и напорна височина от 6 метра. 3 ти етаж най високата точка е на около 6 м. от кота 0. Бойлерът на горния етаж е на 8м. горе долу. Или ще трябва да търсе нещо със 1 бар напор.

Благодаря
Колко киловата е котлето?

Re: Въпрос за циркулационна помпа.

Публикувано: вт фев 25, 2020 5:38 pm
от шоп
Бъркаш напора с действителната кота.
Помпа с напор 6м може да бъде монтирана в сграда с височина 50 м да кажем.

Re: Въпрос за циркулационна помпа.

Публикувано: вт фев 25, 2020 6:00 pm
от nandrolon
Котелът е 20кв.

Шоп, искаш да кажеш че помпата ще превърта вода до 15-я етаж?

Re: Въпрос за циркулационна помпа.

Публикувано: вт фев 25, 2020 6:15 pm
от filmatoplo
:wink: Бил съм свидетел -човек си монтирал помпа с напор 8 метра -щото бойлера му е на 8 метра височина :lol: .

Re: Въпрос за циркулационна помпа.

Публикувано: вт фев 25, 2020 6:19 pm
от nandrolon
Аз пак не разбрах, grundfus 25/60 ще е достатъчна ли за 6 радиатора на 3 ти етаж и бойлер на 4 ти. Котелът е на кота 0.

Re: Въпрос за циркулационна помпа.

Публикувано: вт фев 25, 2020 7:13 pm
от Трифон П.Трифонов
Малко повече от достатъчна.

Re: Въпрос за циркулационна помпа.

Публикувано: чет фев 27, 2020 3:34 pm
от nandrolon
Благодаря на всички, в крайна сметка се спрях на ibo beta 25-80.

Успех

Re: Въпрос за циркулационна помпа.

Публикувано: чет фев 27, 2020 4:41 pm
от filmatoplo
Нееее.

Re: Въпрос за циркулационна помпа.

Публикувано: чет фев 27, 2020 5:04 pm
от Трифон П.Трифонов
вт фев 25, 2020 6:15 pmfilmatoplo написа:
:wink: Бил съм свидетел -човек си монтирал помпа с напор 8 метра -щото бойлера му е на 8 метра височина :lol: .
Не, ама да. Вече и аз съм свидетел.
Що питат, като си знаят тяхната?