Страница 1 от 1

Настройване на "суха" пелетна камина

Публикувано: съб ное 14, 2020 5:47 pm
от Shader9896
Здравейте! Имам нужда от помощ за настройване на пелетна камина без водна риза! Управлението е MICRONOVA I050_4
Миналата зима изгоря платката и е смених с нова (поръчах е от Италия).При заводските настройки печката не можеше да се запали и изписваше грешка.
След голямо налучкване от моя страна с параметри от мануали и форуми успях да постигна 15кг/22h и тръбата към комина можеше да се държи с гола ръка. Тази година след почистване и пускане в контакта се оказа ,че параметрите не са запаметени и мъката започна отначало :(
В момента тръбата към комина не може да се докосне и гори 15кг/14-16h стъклото се опушва за 20-30мин.
При старата платка със задържане на бутон 1 по време на работа показваше температура на димните газове ≈ 105°-125° (по спомени) с новата платка не мога да видя димните газове (не става нищо със задържане на бутон 1)
Моля за помощ с параметрите ако някой знае какви трябва да са стойностите ще съм много благодарен! :prayer: :prayer: :prayer:
В момента са тези:

Time out munutes 19`
Start minutes 03`
Cleaning cadence 60`
Light time 1.5``
Start time 1.5``
Auger P1 1.5``
Auger P5 2.6``
Cleaning speed 210U
Cleaning time 1.0``
SoGl iA off 50°
Alarm delay 20``
Cleaning duration 30``
Min threshold 50°
Max threshold 230°
Blower threshold 70°
Smoke on 190U
Smoke start 190U
Smoke P1 190U
Smoke P5 200U
Blower P1 150U
Blower P5 225U
encoder off
PiV Smoke Pul P1 100U
PiV Smoke Pul P5 220U


restart hall 02`
tempo ASP Pulicia finale 02`
Preload iGnitinG 120``
AitinG fire 180``
Exhaust speed preload 190U
difference auto 01.0°
auto delay 02`
Po Er change 20``
remote enable on
frozen keyboard off
black out 30``
Aspira start 25``

type pellet 03

type chemey 00

Re: Настройване на "суха" пелетна камина

Публикувано: съб ное 14, 2020 5:55 pm
от bmahob
По надолу има настройки на бг за алфа плам лука виж от там, не си исписал всички настройки.... За газовете задръж бутон 2

Re: Настройване на "суха" пелетна камина

Публикувано: съб ное 14, 2020 6:17 pm
от Shader9896
съб ное 14, 2020 5:55 pmbmahob написа:
По надолу има настройки на бг за алфа плам лука виж от там, не си исписал всички настройки.... За газовете задръж бутон 2
В меню М7-1 Settings Factory и меню М7-2 Set General са само тези параметри нямам повече.
Задържане на бутон 2 прикачвам снимка

Re: Настройване на "суха" пелетна камина

Публикувано: съб ное 14, 2020 6:21 pm
от bmahob
Виж темета на колегата с Лука пиши на него той май беше съсъ същото управление

Re: Настройване на "суха" пелетна камина

Публикувано: съб ное 14, 2020 6:33 pm
от Shader9896
съб ное 14, 2020 6:21 pmbmahob написа:
Виж темета на колегата с Лука пиши на него той май беше съсъ същото управление
Благодаря много ! Сега ще въведа неговите параметри и ще пиша какъв е резултата .

Re: Настройване на "суха" пелетна камина

Публикувано: нед ное 15, 2020 5:14 pm
от Shader9896
С параметрите на Лука се запалва с много голям огън след това тръгва на зададената степен (от 1 до 5) задал съм 2-ра степен .
Работи известно време след което изписва модулар и след малко изгасва :(

Re: Настройване на "суха" пелетна камина

Публикувано: пон ное 16, 2020 9:32 am
от filmatoplo
Добре де намали подаването на степените ,започни от запалване ,стабилизиране и степените.

Re: Настройване на "суха" пелетна камина

Публикувано: ср ное 18, 2020 1:28 pm
от smtevil
Колега, да не би зададената температура да е много ниска, или датчика за температурата да е сложен някъде около вентилатора за вътрешната циркулация или димоотвода? Звучи ми като да стига зададената температура и затова да гасне.