Проблем с парна инсталация

Публикувано: ср ное 18, 2020 10:36 am
от LiLsSsSs
Здравейте!
Имам нужда от помощ.

От вече 3 години се отоплявам на пелети.
Котел е на Torch а радиаторите са ми на Корадо (Тип 22) като имах един малък стар в коридора до входната врата.
Тази година правих малко освежаване на коридора в къщата и основен ремонт на едната баня.
Къщата е на 2 етажа имам баня на първия и другата която ремонтирах се намира м/у първия и втория етаж.
Котела ми е до 20 киловата.Имам 2 радиатор 60 на 120,4 радиатора 60 на 200,1 радиатор 60 на 160 (новия) и 2 лири.
Демонтирах стария радиатор в коридора и си взех хубав на Корадо,както и демонтирах лирата в горната баня.След като приключих с ремонта си монтирах новия радиатор в коридора и лирата на същото място където си беше.Радиаторите в стаите не съм ги пипал!
Котела ми е в мазата и от там тръбите отиват в кухнята,която се намира над нея.Тя е трапезария с кухненски бокс свързани със свод.Имам един малък радиатор в бокса и един голям в трапезарията.От кухненския бокс отиват към коридора,спалнята на майка ми и банята и.
От кухнята тръбата върви до втория етаж в детската стая и се разделя за спалнята ми,за банята и втората спалня.
Та какъв ми е проблема:
Радиаторите в трапезарията и бокса не искат да тръгнат.Всички останали затоплят!
Обезвъдушавах няколко пъти цялата система.
2 пъти я източих и напълних пак няма ефект.Махнат термоглавите пак няма ефект.
Източих 2-та радиатора изцяло + системата и я напълних на ново и я обезвъздуших.Пак нямаше ефект.
Не мога да разбера каква може да е причината.Все пак това са първите 2 радиатора в системата а не искат да затоплят.
Благодаря предварително за помоща.

Поздрави Лило!

Re: Проблем с парна инсталация

Публикувано: ср ное 18, 2020 11:12 am
от Трифон П.Трифонов
Възду.
Затвори термоглавите на останалите радиатори, остави отворен само един от проблемните, помпата на максимална скорост!
Какви са ти обезвъздушителите?

Не, че е от значение, но системата отворена ли е или затворена?
Ако е затворена, на какво налягане работи- налягане вода, налягане в РС?

Re: Проблем с парна инсталация

Публикувано: ср ное 18, 2020 11:24 am
от LiLsSsSs
Пробвах и този номер да затворя всичките отоплители на етажа за да прециркулира водата през проблемните и пак не искаха да тръгнат.
Пробвах да ги обезвъздуша като развих термоглавата от радиатора и долу от изходящата вода по същия начин.
Като почна да източвам вода от радиатора започва да си се пълни с топла вода,но в момента,в който спра да източвам спира да влиза вода в радиатора(и с 2-та е така).
Обезвъздушителите са ми ръчни.
Помпата ми е на максимална (3-та) скорост постоянно.Тя е Грундфус.Модел не помня знам само че има сила за вертикално подаване на водата до 6.5м.

:?:

Re: Проблем с парна инсталация

Публикувано: ср ное 18, 2020 11:26 am
от LiLsSsSs
Не, че е от значение, но системата отворена ли е или затворена?
Ако е затворена, на какво налягане работи- налягане вода, налягане в РС?
[/quote]

Затворена система като до сега съм я държал около 1 атмосфера,1.2 при температура от 60 градуса.
Сега съм я сложил на 1.2 при студена система и вдига до около 1.4 при 60 градуса.

Re: Проблем с парна инсталация

Публикувано: ср ное 18, 2020 11:49 am
от torbalan
Не всичките на етажа, а всички останали където и да са.

Ако и при това положение не тръгне - затваряй всичко и демонтирай проблемния радиатор и крановете, с които е свързан.

При мен в тръбата преди единия кран се беше натрупала толкова тиня, че го беше затапила на 100%.

Re: Проблем с парна инсталация

Публикувано: ср ное 18, 2020 11:57 am
от Трифон П.Трифонов
Рекох му да остави само един от проблемните, ама на!
Тая помпа само при обезвъздушаване на 3та, инак разнася и боклуци по тръбите, че да не излезе като на Торбалан.
Филтър няма ли, преди помпата?

Re: Проблем с парна инсталация

Публикувано: ср ное 18, 2020 12:13 pm
от LiLsSsSs
Ще пробвам като се прибера довечера да затворя всички отоплители и да ги мъча 1 по 1.
Иначе имам фълтър но не е преди помпата а е на връщащата вода преди котела.
Принципно като източих водата от 2-та радиатора вчера беше леко черна.Но не видях да има някакви затлачвания.
Даже мислех да правя някакви спартански системи да наливам системата от лирата в банята (тя е най-висока точка) докато източвам от долу системата.
Мисля си че проблема е в тръбата за връщащата вода ама не съм сигурен.
Като развия главите от радиатора си върви вода и не мисля,че проблема е във входящата вода.
Докато обезвъздушавам радиатора си идва топла вода в него през главата.Когато го източвам от долу при крана също си идва топла вода,но като затегна гайката долу или обезвъздушителя водата спира.
Тръбата до главата на радиатора в бокса е топла почти до горе,а тази на радиатора в трапезарията е топла ниско долу.

Re: Проблем с парна инсталация

Публикувано: ср ное 18, 2020 12:19 pm
от ESPACE
ср ное 18, 2020 12:13 pmLiLsSsSs написа:

Тръбата до главата на радиатора в бокса е топла почти до горе,а тази на радиатора в трапезарията е топла ниско долу.
#-o

Извикай си майстор, не се мъчи.

Re: Проблем с парна инсталация

Публикувано: ср ное 18, 2020 12:44 pm
от LiLsSsSs
ср ное 18, 2020 12:19 pmESPACE написа:
ср ное 18, 2020 12:13 pmLiLsSsSs написа:

Тръбата до главата на радиатора в бокса е топла почти до горе,а тази на радиатора в трапезарията е топла ниско долу.
#-o

Извикай си майстор, не се мъчи.
Преди да викна майстор ще се опитам сам да си реша проблема.
Инсталацията съм си я правил аз.
Просто немога да разбера къде може да е проблема тъй като не се занимавам професионално с парно.Баща ми се занимаваше с ВиК и парни инсталации и знам някой неща тей като съм ходил доста с него по обекти.
Та понеже пробвах почти всичко за което се сетих,реших да се допитам тук.

Re: Проблем с парна инсталация

Публикувано: ср ное 18, 2020 1:00 pm
от Трифон П.Трифонов
Проследи си тръбите, че както описваш проблемните радиатори къде им е топлото и студеното, да не си кръстосал тръби някъде!
ср ное 18, 2020 12:13 pmLiLsSsSs написа:
........
Тръбата до главата на радиатора в бокса е топла почти до горе,а тази на радиатора в трапезарията е топла ниско долу.