Схемата е вярна! Значи единия непосредствено от изхода на камината, а другия преди входа СЛЕД помпата. Това е така, защото при евентуално спиране на тока няма кой да върти водата в инсталацията и камината ще заври за нула време. При така свързан разширителен съд горещата вода от камината ще се завърти на естествена (непринудителна) циркулация през разширителния съд и няма да ти заври инсталацията.

Само не разбрах ,кое му е вярно !!!! Според Вас този разширител-каква роля изпълнява в схемата за отопление ? Човека пише,че ще отоплява с 4 радиатора ,което според мен значи поне 8 Квт. та много ми е чудно този разширител как ще го спаси ,чрез тази естествена циркулация

да не говорим ,че тръбата трябва да е поне 1" за да смогва .
Въобще не си мислете да си правите разширител с три отвора ако трябваше-производителите щяха да го направят вместо Вас ! При Вашия случай с два етажа-сами се сещате ,че разширителя трябва да е на втрория етаж и аз бих взел извод за него с PEX-AL 20 (АКО ГО ПРАВИТЕ С ТЕЗИ ТРЪБИ ДЕ) или 3/4" от другите ,по възможност най-близко до изхода на топлата вода .Винаги се стремя този отвод към съда да е на височината на изх.топла вода -така се получава и един вид самообезвъздушаване . И знайте,че разширителя има единствена задача-да компенсира обема на системата при разширяване и свиване на водата в нея причинени от нейното затопляне и охлаждане . Така,че съвсем спокойно си вземете разширител с два отвора поне 12 литра,като обем немерето му подходящо място и с оглед на евентоално изтичане на преливащата вода(

един клиент си го беше монтирал САМ И СПОРЕД НЕГОВОТО ВИЖДАНЕ в спалното помещение и при няколкото преливания е падало голям "кеф" от течащата вода ) .За да се избавите от преливане-много добре(ако вече не сте я и купили) си подберете мощноста на каминате(не гледайте само естетиката и четете внимателно даните на производителя) ,грубо казано ако имате отопл.тела с обща мощност 10 Квт. -вземете си камина м/у 8 и 12 Квт. ,като чрез количеството гориво ще маправите баланса м/у телата и камината . Май се поувлякох но още един съвет бих Ви дал -монтирайте си термометър на изх.т.в.

ще ви струва още около 10-на лева но при експл.на камината ще видите какво удобство е да знаете колко е темпер.на водата и да прецените поредното пънче

дали няма да накара водата да се втърне през разширителя !
И още един въпрос за справка-ако към единия радиатор горе реша да включа и един малък-последователно,трябва ли до тройника горе да е по-дебела тръбата и съответно за обратната пак да се връща по по-голямцол.
Т.к. не разбрах с какви тръби ще работите то говоря за PEX-AL -фи 16 ще Ви е достатъчна до 6 Квт.отопл..тела а последователното свързване не е препоръчително .Дано бях полезен поне малко !
С поздрави !