Налагане на въздуха в разш. съд!

Публикувано: пон окт 15, 2007 11:17 pm
от nikigada
Здравейте какво налагане на въздуха трябва да има в разширителния съд при затворена система? Фабрично е напомпан на 1.5 бара а като се напълни системата с вода ще се вдигне в какви граници е нормално да бъде?

Благодаря!

Публикувано: вт окт 16, 2007 7:06 am
от LazarGanev
Виж моето мнение тук:
http://www.napravisam.bg/forum/viewtopic.php?t=6607
(не можах да открия начин да дам точен линк към мнението, както и да е)

Публикувано: чет окт 18, 2007 7:45 pm
от teoto
Вчера установих, че на моя разширителен съд мембраната е изпуснала въздуха. Допитах се до човека който ми прави инсталацията и той ми каза,че налягането на съда трябва да е с една десета повече от налягането в системата при незапален котел. Мембраната в съда се надува при нулево налягане в системата.
Надявам се да съм бил полезен.

Публикувано: пет окт 26, 2007 9:03 am
от bidon78
Налягането на въздуха в разширителния съд се определя най-вече от височината на инсталацията (статичното налягане). Колкото по-висока е инсталацията толкова повече трябва да бъде налягането на въздуха. например: ако инсталацията ти е 10m от най-ниската до най-високата точка (1 bar - статично налягане) ти ще трябва да я надуеш (инсталацията) поне до 1,5 bar и следователно за да може разширителният ти съд да поеме обемните разширения на водата след загряването и въздуха в него трябва да е поне 2,5bar, а предпазния вентил който е задължителен при затворена система около 3 bar.

p.s. ако къщата ти е на един етаж 1,5 bar е достатъчно