Страница 1 от 1

Свързване на стаен термостат към горелка Golden fire

Публикувано: съб окт 16, 2021 10:38 am
от veselin.ivanov
Здравейте, предварително се извинявам ако за въпросите ми вече е писано, търсих, но не открих това, което ме интересува.
Искам да свържа стаен термостат към горелката, не знам точния модел, но е от старите и няма изведени кабели отдолу. Намерих кои са входовете на платката, те сега са свързани с мостче. На тях ще свържа термостата, но не знам на нормално отворения или на нормално затворения изход. Също така нямам идея трябва ли и ако да какви и къде настройки се правят на самата горелка.
И последно много от вас пишат каква е температурата на изгорелите газове, но при мен не го показва над зададената температура. Как мога да го изкарам или от къде другаде мога да видя температурата.
Благодаря предварително.

Re: Свързване на стаен термостат към горелка Golden fire

Публикувано: съб окт 16, 2021 1:02 pm
от Evgeniy
Щом има мостче, за да работи горелката, значи веригата е Нормално Затворена, за да работи горелката. Прекъсни мостчето докато горелката работи, и ако започне да се гаси или мине в поддържане, значи ще реагира и на стайния термостат. Само провери да не пратиш 220в. на клемите, но щом говориш за НЗ и НО, е добре.