Страница 1 от 1
Проблем с конденз.
Публикувано: пет ное 05, 2021 7:33 pm
от dedal
Имам котел viadrus 18 киловата, но силно побългарен. Има самоделка електроника която позволява да се гори антрацит. Системата е отворена и в моя случай нискотемпературна (45C максимум) като електрониката си управлява всичко.
Тази година реших да закача и долния етаж на къщата към същия котел. За да компенсирам допълнителната мощност на горния сложих термоглви на радиаторите.
Да уточня четирите радиатор на Долен етаж още не са пуснати и още е топло.
Та след като го запалих и го държах две седмици да работи забелязах конденз в котела, радиаторите почти не работеха, и с 4 лопати въглища караше по 12-15 часа. Вярно горе е добре и не се налага да държим прозорците отворени.
Та питанката е трябва ли да се притеснявам от конденза или ще се намести когато пусна още 7 киловата и застудее?
Послепис: реално няма конденз в котел а по кюнците. Няма смола или сажди в котел които да не са в рамките на нормалното. При Тея въглища ако вкарам ръжен в котел става червен. Обаче потече вода от кюнците (вода не смола)
Re: Проблем с конденз.
Публикувано: пет ное 05, 2021 8:38 pm
от krasi92
То тоя котел е създаден да гори антрацит и няма нужда от електроника за това. Вдигни го над 60 градуса и ако има конденз пак имаш проблем с тягата на кумина
Re: Проблем с конденз.
Публикувано: съб ное 06, 2021 6:51 am
от шоп
пет ное 05, 2021 7:33 pmdedal написа:
Обаче потече вода от кюнците (вода не смола)
Чугуненият котел не се плаши от конденз, обаче комина и кюнците може да заминат ако не са от 316 неръждавейка.
Re: Проблем с конденз.
Публикувано: нед ное 07, 2021 11:16 pm
от dedal
Без вентилатор и термо датчици антрацита няма шансове да се запали и да гори по никой начин (това от опит).
И аче се оправи като закачих радиатор 3.5 киловата и лира.
Електрониката започна да буди котела по-често и кюнците са топли (държат се с ръце но са винаги топли. Разликата в температурата на топла и студена падна (винаги има поне две лири включени) и вече електрониката си заковава на 45 и шава в рамките на 0.2 C, иначе преди вдига до 50 после като отвори нещо пада до 38
Re: Проблем с конденз.
Публикувано: пон ное 08, 2021 6:06 am
от sian
съб ное 06, 2021 6:51 amшоп написа:
пет ное 05, 2021 7:33 pmdedal написа:
Обаче потече вода от кюнците (вода не смола)
Чугуненият котел не се плаши от конденз, обаче комина и кюнците може да заминат ако не са от 316 неръждавейка.
Взех гофре уж 316 обаче проби за един месец...няма спасение. Димните да 55-80С.
Re: Проблем с конденз.
Публикувано: пон ное 08, 2021 9:35 am
от krasi92
Антрацита си гори много добре но при този скопен режим на работа на котела никак не е удачно да го хабиш. Ако имаш дръвца си ги гори тях
Re: Проблем с конденз.
Публикувано: пет ное 12, 2021 11:36 am
от dedal
пон ное 08, 2021 9:35 amkrasi92 написа:
Антрацита си гори много добре но при този скопен режим на работа на котела никак не е удачно да го хабиш. Ако имаш дръвца си ги гори тях
Този скопен режим с тази електроника ми позволява да го запаля Ноември и да го изгася Април. Само веднъж в седмицата хвърлям ваната с пепел и всеки ден донаждам по 5 лопати въглища. Та нямам идея какво хабя ама с тон и половина топля 160 квадрата. И пак да кажа да не се заблуди някой, антрацит без принудително подаване на въздух няма шанс да гори.
Иначе кюнците са дебел неръждавейка по поръчка един тенекеджия ми ги прави.
Re: Проблем с конденз.
Публикувано: пет ное 12, 2021 3:36 pm
от krasi92
Щом се справяш с изгарянето на най калоричното гориво можеш само да се надяваш с пускането на останалите 7 киловата котела да работи по често и конденза да изчезне. Ако работи над 60 градуса ще му е по добре на котела
Re: Проблем с конденз.
Публикувано: пет ное 12, 2021 7:38 pm
от dedal
пет ное 12, 2021 3:36 pmkrasi92 написа:
Щом се справяш с изгарянето на най калоричното гориво можеш само да се надяваш с пускането на останалите 7 киловата котела да работи по често и конденза да изчезне. Ако работи над 60 градуса ще му е по добре на котела
Първо моя грешка 45 макс 50 на водата в колектора. И второ се оправи с новите радиатори. Електрониката буди котела през 30-40 минути и кюнците почти винаги са с еднаква температура. Разлика между студена и гореща е едва 4-7 градуса. Като цяло се стабилизира. В момента датчиците варират от порядъка на 0.4 градуса. Което ще рече, ако го наместя на 45 на вода и падне до 44.8 електрониката събужда котела, на 45.2 го приспива. Малко странна самоделка и софтуера е самоделка. Обаче бачка вече 5 години и целогодишно ходиш по патка без мизерия и хамалогия.
Палиш веднъж на есен, чистиш на пролет, а през другото време само хвърляш въглища с което и жената се справя успешно, той и котела си свирка и на двата етажа кога иска въглища и все някой ще чуе да му върне 4-5 лопати