грейко бижу 16кв. проблем с режим "поддържане"

Публикувано: нед дек 05, 2021 5:21 pm
от stefanhinkov
Здравейте, от мнения тук разбрах, че трябва да държа температурата на водата в грейкото на 75 градуса, а помпата да включва на 60.
Настроих я така, но не работи в режим "поддържане". Стигне ли поддържане след 1-2 мин. дава грешка "изгаснал огън", а реално не е изгаснала
камината.
Моля за съвет къде греша в настройките. Нагласена е уж при 15 градуса по-ниска температура да разпознава изгаснал огън, а е разликата е доста далеч.
Ето и снимки на настройката и на момента, в който решава, че е изгаснала:

Изображение
Изображение

Предварително благодаря за помощта!
Прикачен файл:
IMG_20211205_073058.jpg
Прикачен файл:
IMG_20211205_170316.jpg

Re: грейко бижу 16кв. проблем с режим "поддържане"

Публикувано: вт дек 07, 2021 2:50 pm
от ivanovhr
Водата е по гореща от дима и от там печката мисли, че няма огън.

Re: грейко бижу 16кв. проблем с режим "поддържане"

Публикувано: вт дек 07, 2021 3:09 pm
от andy_forresite
Значи гори, не вижда че гори и се гаси гадта мръсна. Насечи камината и я предай за отпадъци щом толкова не те слуша. Шегувам се.
Този контролер е непознат за мен. Мисля че ако изпраскаш 25 вместо 15° по-ниска температура на пушиляка, това е вторият ред, няма да мисли че е изгаснала. Би трябвало да се получи.

Re: грейко бижу 16кв. проблем с режим "поддържане"

Публикувано: ср дек 08, 2021 9:56 am
от n.ganev
15 го направи 0!
Увеличи модулацията. Например 8/4/0
Време за гасене 10