съб дек 11, 2021 2:29 amВалтер Желязков написа:
Става с преводача. На мястото на десетичната запетая се пише точка.
Здравейте!!!
Дано да съм полезен макар и по късно се включвам в темата.Отоплявам се от 2016 г. с реторна горелка 25 кв на Екоенергия с контролер SK 01.Направил съм много опити-костилки от кайсии,черупки от орехи,сламени и слънчогледови пелети и разбира се Донбас въглища фракция 6-20мм.
Отоплявам 85м2-нонстоп от 01.12 до 31.03.Горя 2.0-2.5 тона.Настроил съм контрорлера с помоща на стаен програмируем термостат на дневен и нощен режим-съответно на 22 и 19 градуса.
Зададена температура 45 градуса-хистерезис 1 гр.Термостат намаление-4 градуса-т.е. при достигане на желаната темп.котела от 45 преминава на 41 градуса в икономичен режим.Настройки-работа на шнека-7-8 сек,почивка 70 сек,вдухване 70%.Идеален пламък светло жълт-т.е.дозирането на количеството въглища и въздух са оптимални.
Сега ще правя експерименти да прикъсна захранването на горелката при достигане на желаната темп.В къщата при спряна горелка за 4 часа тимпературата пада с 1 градус.Така ще настроя стайният термостат,че при 22 да изключи а при 21 да включи/съответно през ноща-19 на 18.