Страница 1 от 1

Чукане от парното - Обърнат Вход и Изход за водата

Публикувано: вт дек 14, 2021 9:42 pm
от ebayaccount
Здравейте,

Жиевя в ново строителство с Топлофикация. От както ползвам парното се появява едно много силно чукане от самия радиатор, което резонира към колектора и по всички тръби наоколо. Съседите се оплакват от шума, понеже ги събужда през ноща и за да не преча, всяка вечер спирам парното и сутрин го пускам.
По мое наблюдение, чукането се появява от самия термостат, понеже като завъртя леко термоглавата, в която и да е посока, чукането спира, до следващите 1-2 часа. Системата е обезвъздушена, лично 1 час източвах вода, за да съм сигурен. Пробвах с нова термоглава, но пак без резултат.
За връзката с радиатора се ползва четерипътен вентил, на който забелязах, че посоката на водата е обърната. Червената стрелка, която сочи на горе, всъщност е изхода, по който студената водата се връща в системата.
Нямам никакъв опит и познание по парни инсталации и не знам, до колко това е от значение, но искрено се надявам, за съвет с който чукането от парното да престане.

На линка отдолу съм добавил клип, на който, реално се чува и вижда самото чукане.

https://dox.abv.bg/download?id=1f43d8539e

Благодаря предварително

Re: Чукане от парното - Обърнат Вход и Изход за водата

Публикувано: ср дек 15, 2021 7:23 am
от kozl
вт дек 14, 2021 9:42 pmebayaccount написа:
За връзката с радиатора се ползва четерипътен вентил, на който забелязах, че посоката на водата е обърната. Червената стрелка, която сочи на горе, всъщност е изхода, по който студената водата се връща в системата.
Вероятно чукането е от вентила, защото налягането му е приложено в обратна посока.
На снимката не се вижда, но ако има място завърти вентила на 180 градуса барбар с радиатора :-D
Другия начин е да се преправят връзките в колекторното табло и да се обърне посоката на течението.
А може и по трети начин, още по тегав с разглобяване на паркета, поразчукване на замазката, освобождаване и размяна на РЕХ тръбите към връзките с вентила.

Re: Чукане от парното - Обърнат Вход и Изход за водата

Публикувано: ср дек 15, 2021 7:40 am
от LazarGanev
Обръщане на тръбите в колекторното табло

Re: Чукане от парното - Обърнат Вход и Изход за водата

Публикувано: ср дек 15, 2021 9:43 am
от big_dragon
+1

Re: Чукане от парното - Обърнат Вход и Изход за водата

Публикувано: ср дек 15, 2021 2:14 pm
от ebayaccount
Благодаря ви за отговорите.


Hай-ленсият вариант, може би е да завъртя радиатора на 180 градуса, но за съжаление ще отиде в ъгъла.

Остава варианта с обръщането на тръбите в колектора.
Ще пиша при резултат.

Re: Чукане от парното - Обърнат Вход и Изход за водата

Публикувано: вт мар 01, 2022 3:35 pm
от ebayaccount
Здравейте,

мина доства време докато дойдат майстори и завъртят входа и изхода на тръбите.

Потвърждавам, че вече всичко е на ред и чукането спря.

Благодаря Ви за помощта.

Re: Чукане от парното - Обърнат Вход и Изход за водата

Публикувано: вт мар 01, 2022 4:30 pm
от Кумчо Вълчо
Само дето едни бири се губят нещо, ама Ганев си е скромен човек..... :)