Страница 1 от 1
					
				настройка на  делта Т при соларна систтема?
				Публикувано: ср май 25, 2022 4:28 pm
				от paco71
				Здравейе, знам, че много се изписало по темата и от доста време чета но нещо не мога да схвана как да настроя контролера.
  бойлера  е 120л  хоризонтален/вечеразбрах че е грешка  да е хоризонтален/тръбната разбодка е около 2м дели ги  една плоча,
конртолера е solar contrtoller SR868C9 купуван отт китай,
как да рзбера колко да е DT 0 /Switch-on temperature difference-Включване на температурна разлика/  и на каkва стойност да е DT F/Switch-off temperature difference  -Изключване на температурна разлика/  пробвах с DT 0  на 8 и DT F  на 2  всъщност пробвах много вариантти но ми се струва че сиситемата не работи както  трябва не може да затопли един бойлер за един ден при слънчево време достига едва 48 градуса и много  бързо свършва водата в бойлера
 система е с глюкол с 1,8 бара налягане , а разшерителния съд е напомпен  на 1,5 бара
 всъщност  не е ли достатъчно само    да  се зададе стойност на DT 0 примерно 8 или 10, DT F  да е 0, каква е ролята на това DT F
			 
			
					
				Re: настройка на  делта Т при соларна систтема?
				Публикувано: ср май 25, 2022 5:37 pm
				от Трифон П.Трифонов
				Няма смисъл да ти се обяснява, на този етап, кое и защо, предвид въпросите, които задаваш.
ДТ на вкл е добре- стандартни 8 градуса. Може да се намали до 4 дори, предвид късото трасе и като се вземе предвид точността на измерване от сензорите. Това няма как да го знаеш, към момента.
За сега, достатъчно е да приемеш, че ДТ на изкл не може да е 0.
Съобщавай още данни за инсталацията- колектор, панели, брой тръби, площ, помпа, скорост на помпата......!!!
			 
			
					
				Re: настройка на  делта Т при соларна систтема?
				Публикувано: ср май 25, 2022 9:44 pm
				от paco71
				колекора е Sunsystem, VTC 15 бр тръби
помпа грундфус  на 1 степен
системата е на 8 години до  миналата година  работеше добре, 
интересуваше ме какви са оптималните настройки за DT 0  и DT F
			 
			
					
				Re: настройка на  делта Т при соларна систтема?
				Публикувано: ср май 25, 2022 10:00 pm
				от Трифон П.Трифонов
				ср май 25, 2022 9:44 pmpaco71 написа: 
колекора е Sunsystem, VTC 15 бр тръби
помпа грундфус  на 1 степен
системата е на 8 години до  миналата година  работеше добре, 
интересуваше ме какви са оптималните настройки за DT 0  и DT F
Каквито до миналата година.
 
			 
			
					
				Re: настройка на  делта Т при соларна систтема?
				Публикувано: ср май 25, 2022 10:18 pm
				от paco71
				ср май 25, 2022 10:00 pmТрифон П.Трифонов написа: 
ср май 25, 2022 9:44 pmpaco71 написа: 
колекора е Sunsystem, VTC 15 бр тръби
помпа грундфус  на 1 степен
системата е на 8 години до  миналата година  работеше добре, 
интересуваше ме какви са оптималните настройки за DT 0  и DT F
Каквито до миналата година.
8 и 2
 
			 
			
					
				Re: настройка на  делта Т при соларна систтема?
				Публикувано: ср май 25, 2022 10:21 pm
				от LazarGanev
				Направи ги 12 и 6, но мисля че проблемът не е в дТ, а в това, че тръбният колектор си иска обслужване. Не познавам този сурогат, но най-вероятно е тип Heat pipe, и термопастата е заминала, трябва да се смени. А може и серпентината да се е облепила с котлен камък, бали га 

 
			 
			
					
				Re: настройка на  делта Т при соларна систтема?
				Публикувано: ср май 25, 2022 10:29 pm
				от paco71
				точно  това мислех да направя , 
1 да започна с филтъра
2  да сменя глюкола
3 да сменя пастата
4 и  да проверя дали  всички тръби  работят като  ги сваля
 но все пак реших  да питам   дали няма начин да мина по тънко 

 
			 
			
					
				Re: настройка на  делта Т при соларна систтема?
				Публикувано: ср май 25, 2022 10:44 pm
				от Трифон П.Трифонов
				ср май 25, 2022 10:29 pmpaco71 написа: 
...
 но все пак реших  да питам   дали няма начин да мина по тънко 
Имало е, но е било.
Инак, при къс тръбен път- ниски стойности на ДТ и обратно, дълъг тръбен път- по височки, та да смогне да "обърне" водата (гликол, антифриз, първак...). Това е принципна постановка.
Сменяй, пък дано от първи път си покаже!
ГлЮкола го остави за накрая!