Помощ!Проблем с инсталацията на парното!

Публикувано: ср яну 04, 2023 5:23 pm
от Stefan1993
Здравейте, от 2 години имам камина на пелети алфа плам дино 27кв, но и от толкова проблеми. Пелетна камина Alfa plam dino 27kw,
която е с вградена циркулационна помпа Wilo 25-6 и вграден разширителен съд(напомпан на 1 бар). Обем на водата в системата е около 100л.
Проблемът ми е следния. Камината си работи без проблем, намира се на приземен етаж на къщата, а ние живеем над
него. Инсталацията е изградена изцяло от медни тръби и 7 алуминиеви радиатори с 114 глидера общо. Двутръбна система
с противоположно свързване към радиаторите. Имат всички термоглави на Honeywell Home, с вентили v2000sx, които са
отворени на цяло. От камината излиза тръба 1" преминава в намалител ф22, ф18 и след това намалява на
ф15. Топлата вода влиза от горе, а студената е в противоположния долен край на радиатора. Когато помпата се включи
се появява постоянен шум(бучене) във всички радиатори на преминаваща вода в тях(подобно е като пуснеш чешма и чуваш през стените шума от водата).
Нямам вързан бойлер за топла вода към системата, само радиаторите са свързани.
Намалявам секретните вентили на половин оборот от пълно затваряне, за да се намали шума, но пак се
получава някакво бучене, малко по- слабо, но пак неприятно. Намалявам скоростта на помпата но пак го има.
От скоро си мисля, че проблема идва от едно ежедневно пълнене с въздух в радиаторите , който не знам от къде идва. Цяло лято си стоя на 1,5 бара
налягане без да се промени изобщо, когато не работеше камината.
Междувременно пълня системата с вода
примерно на 1,4бар, на 60 градуса зададена температура на водата и като
работи 12 часа от денонощието, след изстиване на охлаждащата течност налягането се е повишило с 0.1 бара. След 4-5 дни то вече е 1,7 бара и обезвъздушавам
постоянно, когато системата е изключена и охладена. Обезвъздушавам с ръчни обезвъздушители и постоянно се събира доста въздух в радиаторите.
Смених помпата с електронна на Dab evosta 2, по препоръка, но и това не помогна. Течове няма никъде, проверено е.
Нямам байпас на системата или нещо подобно. Никой от майсторите които познавам не може точно да ми каже какво да направим и от къде идва
непрестанния шум в радиаторите и въздуха.Благодаря!

Re: Помощ!Проблем с инсталацията на парното!

Публикувано: ср яну 04, 2023 6:56 pm
от LazarGanev
ср яну 04, 2023 5:23 pmStefan1993 написа:
Здравейте, от 2 години имам камина на пелети алфа плам дино 27кв, но и от толкова проблеми. Пелетна камина Alfa plam dino 27kw,
която е с вградена циркулационна помпа Wilo 25-6 и вграден разширителен съд(напомпан на 1 бар). Обем на водата в системата е около 100л.
Проблемът ми е следния. Камината си работи без проблем, намира се на приземен етаж на къщата, а ние живеем над
него. Инсталацията е изградена изцяло от медни тръби и 7 алуминиеви радиатори с 114 глидера общо. Двутръбна система
с противоположно свързване към радиаторите. Имат всички термоглави на Honeywell Home, с вентили v2000sx, които са
отворени на цяло. От камината излиза тръба 1" преминава в намалител ф22, ф18 и след това намалява на
ф15. Топлата вода влиза от горе, а студената е в противоположния долен край на радиатора. Когато помпата се включи
се появява постоянен шум(бучене) във всички радиатори на преминаваща вода в тях(подобно е като пуснеш чешма и чуваш през стените шума от водата).
Нямам вързан бойлер за топла вода към системата, само радиаторите са свързани.
Намалявам секретните вентили на половин оборот от пълно затваряне, за да се намали шума, но пак се
получава някакво бучене, малко по- слабо, но пак неприятно. Намалявам скоростта на помпата но пак го има.
От скоро си мисля, че проблема идва от едно ежедневно пълнене с въздух в радиаторите , който не знам от къде идва. Цяло лято си стоя на 1,5 бара
налягане без да се промени изобщо, когато не работеше камината.
Междувременно пълня системата с вода
примерно на 1,4бар, на 60 градуса зададена температура на водата и като
работи 12 часа от денонощието, след изстиване на охлаждащата течност налягането се е повишило с 0.1 бара. След 4-5 дни то вече е 1,7 бара и обезвъздушавам
постоянно, когато системата е изключена и охладена. Обезвъздушавам с ръчни обезвъздушители и постоянно се събира доста въздух в радиаторите.
Смених помпата с електронна на Dab evosta 2, по препоръка, но и това не помогна. Течове няма никъде, проверено е.
Нямам байпас на системата или нещо подобно. Никой от майсторите които познавам не може точно да ми каже какво да направим и от къде идва
непрестанния шум в радиаторите и въздуха.Благодаря!
Не е въздух, горим газ е, пробвай с клечка кибрит. Получава се при система от медни тръби с алуминиеви радиатори

Re: Помощ!Проблем с инсталацията на парното!

Публикувано: ср яну 04, 2023 7:03 pm
от Трифон П.Трифонов
Лазаре, за много години!
След като си го цитирал, вече не може да си върне благодарностите назад.
Шегувам се.

Re: Помощ!Проблем с инсталацията на парното!

Публикувано: ср яну 04, 2023 7:05 pm
от Stefan1993
Не е въздух, горим газ е, пробвай с клечка кибрит. Получава се при система от медни тръби с алуминиеви радиатори
[/quote]

какво имаш в предвид?

Re: Помощ!Проблем с инсталацията на парното!

Публикувано: ср яну 04, 2023 7:41 pm
от Трифон П.Трифонов
При манипулация на РО, поднеси запалка или драсната клечка кибрит!
Добре е да носиш ЛПС- каска, очила, ръкавици........екшън камера...Не, че ще се случи нещо кой знае какво, но за клипчето ще е по интересно.

Re: Помощ!Проблем с инсталацията на парното!

Публикувано: ср яну 04, 2023 8:04 pm
от addicted
Не че на мен ми е проблем, питам от интерес. До кога ще се образува този газ? Какво се прави за да се избегне?

Re: Помощ!Проблем с инсталацията на парното!

Публикувано: ср яну 04, 2023 8:06 pm
от Stefan1993
2 години, 100 обезвъздушавания, би трябвало да е спрял да се нагнетява :-D

Re: Помощ!Проблем с инсталацията на парното!

Публикувано: ср яну 04, 2023 8:09 pm
от Stefan1993
ср яну 04, 2023 6:56 pmLazarGanev написа:
ср яну 04, 2023 5:23 pmStefan1993 написа:
Здравейте, от 2 години имам камина на пелети алфа плам дино 27кв, но и от толкова проблеми. Пелетна камина Alfa plam dino 27kw,
която е с вградена циркулационна помпа Wilo 25-6 и вграден разширителен съд(напомпан на 1 бар). Обем на водата в системата е около 100л.
Проблемът ми е следния. Камината си работи без проблем, намира се на приземен етаж на къщата, а ние живеем над
него. Инсталацията е изградена изцяло от медни тръби и 7 алуминиеви радиатори с 114 глидера общо. Двутръбна система
с противоположно свързване към радиаторите. Имат всички термоглави на Honeywell Home, с вентили v2000sx, които са
отворени на цяло. От камината излиза тръба 1" преминава в намалител ф22, ф18 и след това намалява на
ф15. Топлата вода влиза от горе, а студената е в противоположния долен край на радиатора. Когато помпата се включи
се появява постоянен шум(бучене) във всички радиатори на преминаваща вода в тях(подобно е като пуснеш чешма и чуваш през стените шума от водата).
Нямам вързан бойлер за топла вода към системата, само радиаторите са свързани.
Намалявам секретните вентили на половин оборот от пълно затваряне, за да се намали шума, но пак се
получава някакво бучене, малко по- слабо, но пак неприятно. Намалявам скоростта на помпата но пак го има.
От скоро си мисля, че проблема идва от едно ежедневно пълнене с въздух в радиаторите , който не знам от къде идва. Цяло лято си стоя на 1,5 бара
налягане без да се промени изобщо, когато не работеше камината.
Междувременно пълня системата с вода
примерно на 1,4бар, на 60 градуса зададена температура на водата и като
работи 12 часа от денонощието, след изстиване на охлаждащата течност налягането се е повишило с 0.1 бара. След 4-5 дни то вече е 1,7 бара и обезвъздушавам
постоянно, когато системата е изключена и охладена. Обезвъздушавам с ръчни обезвъздушители и постоянно се събира доста въздух в радиаторите.
Смених помпата с електронна на Dab evosta 2, по препоръка, но и това не помогна. Течове няма никъде, проверено е.
Нямам байпас на системата или нещо подобно. Никой от майсторите които познавам не може точно да ми каже какво да направим и от къде идва
непрестанния шум в радиаторите и въздуха.Благодаря!
Не е въздух, горим газ е, пробвай с клечка кибрит. Получава се при система от медни тръби с алуминиеви радиатори
ако е това и шумът ли ще е свързан с него и как да се избегне?

Re: Помощ!Проблем с инсталацията на парното!

Публикувано: ср яну 04, 2023 8:15 pm
от Трифон П.Трифонов
Пълначка да ти се намира?
От къде пълниш системата и как я пълниш същата?
Почвай да се обясняваш!
Шумът на второ четене.

Re: Помощ!Проблем с инсталацията на парното!

Публикувано: ср яну 04, 2023 8:43 pm
от Stefan1993
ср яну 04, 2023 8:15 pmТрифон П.Трифонов написа:
Пълначка да ти се намира?
От къде пълниш системата и как я пълниш същата?
Почвай да се обясняваш!
Шумът на второ четене.
пълначката с барометъра е в банята, където е свързана към водопровода с мека връзка (с кранове преди и след меката връзка за сигурност ако единият изпусне). Меката връзка е свързана към медна тръба, която с тройник се разделя в студената вода към единият кръг, който обхваща банята и едната спалня. ....водопровод-кран-мека връзка-кран-медна тръба- радиатор....