Здравейте колеги,

днес в халето протече единият конвектор. Като го разгледах по добре се оказа че тече от две места на вътрешният топлообменик който е алуминиев.
Това нещо подлежи ли на ремонт, защото едва ли ще можем да намерим резервна пита.

Re: Проблем с топлообменик на конвектор

Публикувано: ср фев 22, 2023 8:58 pm
от шоп
Обикновенно домашните и офисните водни конвектори са с медни тръби и ал.ламели.

Промишлени за халета са с тръби от черна ламарина. Та виж пак дали тръбите са алумин. За да протече имате ел. химична корозия и дори да заварите с аргон то тръбите са изтънели и пак ще протекът.