Страница 1 от 1

Bisolid Automat 35 комбиниран пелети / дърва - аларма Вход ПП

Публикувано: съб дек 02, 2023 11:15 pm
от dmlazev
Bisolid Automat 35 с горелка Bisolid GP 35_R thc (самопочистваща). Всичко е наред със запалването и горенето, но след като спра да добавям дърва, "забравя" да се върне към подаване на пелети, включва аларма "Вход ПП" и трябва да се изчисти ръчно. Предполагам, че проблемът е в някоя от настройките, не изключвам и електрониката. Някой да има опит с решаването на подобен проблем? Благодаря предварително!

Re: Bisolid Automat 35 комбиниран пелети / дърва - аларма Вход ПП

Публикувано: нед дек 03, 2023 12:55 pm
от Трифон П.Трифонов
стр.41, таблица 10
"няма въздушен поток (прибор за поток)"
стр.45, таблица 16, ред 11
"Вход датчик поток- независим контакт"

На схемата, в ИнструкциЯТА, не виждам "датчик поток", но като не пряко заинтересУван, предлагам да се попрочете споменатото книжле внимателно!
Стр. 51, фиг.19.
https://www.jov.bg/userfiles/product_fi ... 1600bg.pdf
Дано четенето, осмислянето на написането, в едно с прекият контакт с изделието, дадат положителен резултат!

Re: Bisolid Automat 35 комбиниран пелети / дърва - аларма Вход ПП

Публикувано: нед дек 03, 2023 3:11 pm
от dmlazev
Благодаря :) моето книжле изглежда малко по-иначе, няма ги различните сервизни настройки при използване на алтернативно гориво. Сега ще сравня какво трябва да се промени и ще пиша за резултата.

EDIT: Всъщност тези указания са за предишния модел горелка Bisolid, с лостчето за почистване, а моята е самопочистваща... както и да е, промених параметрите, да видим какво ще се случи.

Re: Bisolid Automat 35 комбиниран пелети / дърва - аларма Вход ПП

Публикувано: нед дек 03, 2023 3:18 pm
от Трифон П.Трифонов
Хубавото е, че има "заводски" настройки.
Трудно ми е на пръв прочит да вникна в менюто на контролера, както и леко различните термини.
Така, според книжлето, бих изправил неволно допусната грешка, при небрежно разцъкване.
Точно преди два дни оправих такова, на все още непознато контролерче.
Предстои да разузнавам главния, на чието подчинение е.

Re: Bisolid Automat 35 комбиниран пелети / дърва - аларма Вход ПП

Публикувано: нед дек 03, 2023 3:27 pm
от dmlazev
нед дек 03, 2023 3:18 pmТрифон П.Трифонов написа:
Хубавото е, че има "заводски" настройки.
Трудно ми е на пръв прочит да вникна в менюто на контролера, както и леко различните термини.
Така, според книжлето, бих изправил неволно допусната грешка, при небрежно разцъкване.
Точно преди два дни оправих такова, на все още непознато контролерче.
Предстои да разузнавам главния, на чието подчинение е.
Да, вярно, "заводските" настройки винаги са спасителен пояс. Жалко, че в менюто няма директна опция за връщане към тях, но пък ръчната промяна води към осмисляне. Пак казвам, моята горелка е самопочистваща, но опитах да сложа параметрите от по-стария модел, да видим... все ми се струва, че ще се връщам към "заводските".

Re: Bisolid Automat 35 комбиниран пелети / дърва - аларма Вход ПП

Публикувано: пон дек 04, 2023 5:54 pm
от dmlazev
С настройките от ръководството за предишния модел горелка (с лостчето за почистване, а не самопочистващата) няма проблем с преминаването към подаване на пелети, след като дървата в камерата изгорят. Благодаря за насоките, проблемът е решен.

UP: Bisolid Automat 35 комбиниран пелети / дърва - аларма Вход ПП

Публикувано: чет дек 07, 2023 7:55 pm
от dmlazev
"UP" - вам темата, защото след два-три дни "прилично" поведение, горелката пак се върна към старите си навици. Поиграх си с параметрите - все същото. Понякога изкарва с часове, без да сработи алармата, друг път даже не иска да запали като хората. Смятам да я отворя и да прегледам фото-сензора, струва ми се най-достъпно като интервенция. Други предложения? Благодаря предварително!