Страница 1 от 1
Комбиниране на подово и радиатори
Публикувано: нед дек 10, 2023 9:58 pm
от monkata200
Здравейте, предстои ми да си правя отоплителна инсталация на 1 етаж от къща и искам да комбинирам радиатори в 3 спални и подово в коридора и банята. За радиаторите съм пуснал тръби ф25 и от тях ще направя колектор и ще пусна за 3-те радиатора, които ще са с размери около 100/50. Чудя се ако сложа и подово около 10кв.м към този колектор дали ще се получат нещата или трябва да си пусна други тръби и друг колектор с отделна помпа? Отоплявам се с котел на пелети.
Re: Комбиниране на подово и радиатори
Публикувано: пон дек 11, 2023 5:23 am
от ivanovbg
За подовото трябва отделен колектор със смесителен термовентил и помпа. Желателно е да имаш и буфер за подовото. При мен схемата е такава:
Re: Комбиниране на подово и радиатори
Публикувано: вт дек 12, 2023 9:10 pm
от monkata200
пон дек 11, 2023 5:23 amivanovbg написа:
За подовото трябва отделен колектор със смесителен термовентил и помпа. Желателно е да имаш и буфер за подовото. При мен схемата е такава:
Благодаря
Re: Комбиниране на подово и радиатори
Публикувано: ср дек 13, 2023 9:49 pm
от XpacTa
По принцип можеш да сложиш отклоненията за радиаторите преди смесителната група за подовото, само че си трябва много голяма колекторна кутия, а и зависи къде ще са разположени самите радиатори.
Тука е заложен един радиатор - полипропиленовите отклонения:

Re: Комбиниране на подово и радиатори
Публикувано: чет дек 14, 2023 1:59 pm
от bobivg
Тази смесителна група не е ли монтирана грешно? Не мога да схвана как точно ще се движи вода за да я смеси и понижи температурата.
Re: Комбиниране на подово и радиатори
Публикувано: чет дек 14, 2023 6:12 pm
от XpacTa
И аз така си мислих - на долния етаж на подовото има още една тръбичка преди групата, ама на - работи си трета година без проблем. Такава си е схемата на Innoflow (някакви румънци са). Предполагам, че термоглавата дето е на топлата вода затваря когато температурата в колектора стане над определените градуси и си върти водата, която е в подовото. Като се поразхлади пуска нова порция топла вода и така.
Re: Комбиниране на подово и радиатори
Публикувано: пет дек 15, 2023 10:21 am
от bobivg
Re: Комбиниране на подово и радиатори
Публикувано: пет дек 15, 2023 1:06 pm
от LazarGanev
Така е, смесването става в студения колектор
Re: Комбиниране на подово и радиатори
Публикувано: пет дек 15, 2023 2:13 pm
от Трифон П.Трифонов
Баси, как се обърках!!!
Виждам снимката и знам, че смесването е в горния колектор, но за мен е топъл, понеже е вход от източника, но и вход-обратка.
Тренирам психологията си за изграждане на подово, хаха!
Re: Комбиниране на подово и радиатори
Публикувано: нед дек 17, 2023 2:40 pm
от monkata200
А вариант ли е да сложа помпа в котелното и трипътен винтил и от там да си кача водата до колектора за подовото и да си оставя за в бъдеще отклонение от котелното за още подово около 55кв.м. или Сега на този етаж трябва да си имам помпа за тези 10кв.м и като реша да правя другия етаж с останалите 55 кв.м да си сложа още една смесителна група с отделна помпа?