Страница 1 от 1

Проблем с Burnit PELL 30 - спешно!!!

Публикувано: съб дек 16, 2023 9:22 am
от toni_stoianov
Колеги,

Имам пелетен котел с горелка Burnit Pell 30 V2.1.

Тока спря и след спирането всичко си стартира нормално, но когато котела влезе в режим P3 шнека започва да подава прекалено често пелети и гаси котела без да има нужда. Откачих маркуча на шнека и го сложих в кофа буквално я пълни за 20мин.

Какво контролира шнека? Нищо не е пипано по настройките.
Прикачен файл:
горелка.jpg
Моля за съдействие и свъвет, че сме на зор!

Тони

Re: Проблем с Burnit PELL 30 - спешно!!!

Публикувано: съб дек 16, 2023 11:36 am
от Трифон П.Трифонов
Стойностите под "Работа шнек" са време в секунди за съответната мощност.
Това определя колко време работи шнека за цикъл.
Цикъл е работата на шнека и паузата му. При теб 20 секунди.
Намали времетона Р3, като го направиш същото като Р2 само за да видиш как ще се промени работата.
Според мен 9.2 секунди на цикъл 20 секунди е прекалено много.
Опит имам с Грейко, където цикълът е 45 обикновено, при подобно време за работа на шнека за 30 киловата котел.
Опитай!
Потърси и прочети инструкцията на котела! Възможно е там да има примерни стойности.