Страница 1 от 3

Студен радиатор отдолу

Публикувано: ср дек 27, 2023 10:53 am
от nbaykalov
Здравейте,
прочетох няколко подобни теми, но не открих проблема при мен в някоя от тях, както и как да го разреша. Става въпрос за нова инсталация, изградена е преди една година, но работи не повече от две седмици, просто така се случи та сега да я ползваме (вила в планината). В началото имаше проблем със студен радиатор на втория етаж, но се оказа от ниското налягане в системата (затворена). След повишаване до 1,5 bar всичко си дойде на мястото и работеше добре. Вчера налягането мина 2,1 bar при температура 80 градуса. Тогава установих, че радиатора на втория етаж е студен в долната половина, а горещата вода преминава в горните 20 см от радиатора и излиза от него с висока темпаратура (долу). Прилагам схема на инсталацията, за сега са вързани само два радиатора и една лира в банята. Сега този радиатор не работи правилно. Вентилите пред след него са отворени напълно, в колекторната кутия също. Разстоянието от колекторната кутия до радиатора е около 8 метра. Тръбите към колекторите са 28 мм, а към радиаторите са 16 мм. Помпата работи на втора степен. Филтъра пред помпара го чистих преди 5-6 дни, но не беше забит с боклуци. На първия етаж всичко е ок.
Ще съм благодарен, ако някой помогне за разрешаването на този проблем :)

Re: Студен радиатор отдолу

Публикувано: ср дек 27, 2023 10:56 am
от Трифон П.Трифонов
На първо време помпата на РР1, евентуално РР2.
Разводката на 1ви етаж не ми се нрави.

Re: Студен радиатор отдолу

Публикувано: ср дек 27, 2023 11:07 am
от nbaykalov
ср дек 27, 2023 10:56 amТрифон П.Трифонов написа:
На първо време помпата на 1ва степен.
Разводката на 1ви етаж не ми се нрави.
Защо? На първия етаж радиатора е на коридора и затова е вързан така, не беше предвидено да има радиатор там и са прекарани тръби само за лирата, после вързахме и един радиатор за коридора.

Re: Студен радиатор отдолу

Публикувано: ср дек 27, 2023 11:27 am
от Валтер Желязков
Пробвай да го обезвъздушиш. Затвори първия етаж за проба.

Re: Студен радиатор отдолу

Публикувано: ср дек 27, 2023 11:37 am
от nbaykalov
ср дек 27, 2023 11:27 amВалтер Желязков написа:
Пробвай да го обезвъздушиш. Затвори първия етаж за проба.
Обезвъздушена е цялата система, радиаторите и лирата. Има автоматичен обезвъздушител на колектора на втория етаж. Ще пробвам да затворя първия етаж да видим какво ще стане :)

Re: Студен радиатор отдолу

Публикувано: ср дек 27, 2023 12:48 pm
от Jacomo
Възможно е при работеща помпа автоматичният обезвъздушител да смуче въздух. Обезвъздуши на спряна помпа и затвори обезвъздушителя.

Re: Студен радиатор отдолу

Публикувано: ср дек 27, 2023 1:54 pm
от Трифон П.Трифонов
А защо няма АО на радиатора?
Проекта е куцукал явно.

Re: Студен радиатор отдолу

Публикувано: ср дек 27, 2023 5:27 pm
от ESPACE
Объркано е свързването! Топлата вода е подадена отдолу-100%.
Разменете тръбите в колекторната кутия и ще се оправи.
ср дек 27, 2023 10:53 amnbaykalov написа:
Тогава установих, че радиатора на втория етаж е студен в долната половина, а горещата вода преминава в горните 20 см от радиатора и излиза от него с висока темпаратура (долу).
Не излиза, а там влиза. :)

Re: Студен радиатор отдолу

Публикувано: ср дек 27, 2023 7:43 pm
от andy_forresite
Нищо чудно и това да е.
Като цяло това е много странно свързване. Топлата влиза в долната част на бойлера, от тръба ф28 става на 16 без да има присъединени други радиатори, от изхода на лирата се отива във входа на радиатор, филтър който е пред циркулационната помпа... и това с печка 21 максимални киловата. Внимавай да не се разгори че с този затворен разширител може да ти потрябва клапана за налягане. И дано да е съобразен с възможностите на водната риза.

Re: Студен радиатор отдолу

Публикувано: ср дек 27, 2023 8:24 pm
от B0bi
ср дек 27, 2023 11:37 amnbaykalov написа:
Ще пробвам да затворя първия етаж да видим какво ще стане :)
+1
На мен ми звучи като недостиг на дебит.