Имам работеща парна инсталация от затворен тип с пелетна камина 15kw. Захранени са панелни радиатори 4бр и една лира за баня. 2 радиатора по 2kw, 2 рад. по 1,5kw и лирата около 400W. Системата е двутръбна и отоплява 1 етаж.
Ще добавя 1 лира около 600W и 1 бойлер 120л. хоризонтален, елдом с една серпентина(всичко в ляво). Те ще бъдат монтирани на таванско помещение. Ще се захранят на обща линия изведена 1,5 метър след камината (все едно още един радиатор). На тази топла линия над бойлера е предвиден и нов обезвъздушител(като нова най-висока точка). Въпроса ми е:
Как да обезопася бойлера от прегряване, въпреки че повече от 58 градуса не е било необходимо да се вдига температурата на водата.(системата се управлява спрямо температура на водата)?
В упътването на бойлера пише че не може да се изолира серпентината с кранове ако не е предвидена адекватна защита. Какви варианти имам за кранове на серпентината и защита?
Благодаря предварително и ако съм прескочил някоя тема, пуснете едно линкче.

Re: Добавъне на бойлер със серпентина

Публикувано: пон сеп 23, 2024 8:44 pm
от ivanovbg
Бойлера няма нужда от защита от прегряване. По скоро обратното. Да не започне да работи като буфер ако почне да изстива водата в системата. При мен и при сина водата първо минава през бойлера от камината и тогава отива към останалите радиатори/буфер, нямам никакви проблеми с прегряване.

Re: Добавъне на бойлер със серпентина

Публикувано: вт сеп 24, 2024 12:15 pm
от speka_rs
Аз бих свързал бойлера и радиатора последователно.
Прегряване на бойлер според мен се разглежда след 75 градуса нагоре. Така че с твоите 58 градуса не вижда никакав проблем.

пс. Допуснал си лека грешка. Имам работеща парна инсталация от затворен тип с пелетна камина 15kw.

Имаш водогрейна инстация.

За парна инстация става въпрос според мен едва след като в инсталцията има пара, а при теб е нормална топла вода.

Re: Добавъне на бойлер със серпентина

Публикувано: вт сеп 24, 2024 9:07 pm
от ivayloempetrov
Благодаря за съветите и поправката.

Как бих могъл да спра бойлера да не нагрява останалата част от отоплителната система през преходните сезони? Имам предвит че тези дни ми се случва да пусна отоплението за няколко часа сутрин, но през останалото време не работи. А за загряване на битова гореща вода би се ползвал само ел. нагревателя. Някакъв вентил ли се използва? Насоки в принципа на действие?

Re: Добавъне на бойлер със серпентина

Публикувано: вт сеп 24, 2024 9:25 pm
от ivanovbg
вт сеп 24, 2024 9:07 pmivayloempetrov написа:
Благодаря за съветите и поправката.

Как бих могъл да спра бойлера да не нагрява останалата част от отоплителната система през преходните сезони? Имам предвит че тези дни ми се случва да пусна отоплението за няколко часа сутрин, но през останалото време не работи. А за загряване на битова гореща вода би се ползвал само ел. нагревателя. Някакъв вентил ли се използва? Насоки в принципа на действие?
Еми за кранче не си ли чувал? Врътваш кранчето докато се ползва отоплението инцидентно и го отваряш когато заработи камината за постоянно..

Re: Добавъне на бойлер със серпентина

Публикувано: вт сеп 24, 2024 9:29 pm
от Трифон П.Трифонов
вт сеп 24, 2024 9:25 pmivanovbg написа:
вт сеп 24, 2024 9:07 pmivayloempetrov написа:
Благодаря за съветите и поправката.

Как бих могъл да спра бойлера да не нагрява останалата част от отоплителната система през преходните сезони? Имам предвит че тези дни ми се случва да пусна отоплението за няколко часа сутрин, но през останалото време не работи. А за загряване на битова гореща вода би се ползвал само ел. нагревателя. Някакъв вентил ли се използва? Насоки в принципа на действие?
Еми за кранче не си ли чувал? Врътваш кранчето докато се ползва отоплението инцидентно и го отваряш когато заработи камината за постоянно..
Иванов, не живеем ли в ера на технологиите? Какви са тези аналогови истории дето препоръчваш?!

Грейко, например, има заложено в контролера летен режим, паралелна работа отопление и БГВ, БГВ с приоритет, само отопление!!!
Гъвкава работа без магнити.
Влез в новия век поне!

Re: Добавъне на бойлер със серпентина

Публикувано: вт сеп 24, 2024 9:52 pm
от Николов Н.
"... летен режим, паралелна работа отопление и БГВ, ...". Кой идиот освен някой неадекватен малоумник ще се отоплява през лятото? :lol:

Re: Добавъне на бойлер със серпентина

Публикувано: вт сеп 24, 2024 10:14 pm
от Трифон П.Трифонов
вт сеп 24, 2024 9:52 pmНиколов Н. написа:
"... летен режим, паралелна работа отопление и БГВ, ...". Кой идиот освен някой неадекватен малоумник ще се отоплява през лятото? :lol:
А кой такъв задава такива въпроси?!
Някой пиян, типично кемалски, със замъглено съзнание, неспособен да разбере примера с възможните опции които предоставя контролера.

Бат кемал, не ти ли омръзна да се излагаш?!

Re: Добавъне на бойлер със серпентина

Публикувано: ср сеп 25, 2024 12:30 am
от ivanovbg
вт сеп 24, 2024 9:52 pmНиколов Н. написа:
"... летен режим, паралелна работа отопление и БГВ, ...". Кой идиот освен някой неадекватен малоумник ще се отоплява през лятото? :lol:
Някой като Трифон, дето за да ползва опциите на контролера ще топли още 50тина литра вода в камината залудо и ще се занимава с досадното чистене на пепел и лятото, вместо да си работи чистичко на ток или слънце. :-D

Re: Добавъне на бойлер със серпентина

Публикувано: ср сеп 25, 2024 7:33 am
от Трифон П.Трифонов
ср сеп 25, 2024 12:30 amivanovbg написа:
вт сеп 24, 2024 9:52 pmНиколов Н. написа:
"... летен режим, паралелна работа отопление и БГВ, ...". Кой идиот освен някой неадекватен малоумник ще се отоплява през лятото? :lol:
Някой като Трифон, дето за да ползва опциите на контролера ще топли още 50тина литра вода в камината залудо и ще се занимава с досадното чистене на пепел и лятото, вместо да си работи чистичко на ток или слънце. :-D
Иванов, с ток от слънце и ефективно, можеш да се топлиш само ако има къде да оползотвориш огромният излишък през по голямата част от годината. Токът от лънце не ме интересува, докато жица иде до имота ми. Нямам време за глупости.
Не съм останал с впечатление да си си надвил на масрафа, а тия дето са не си губят времето у форумите.

Сам мога и на казармени условия
Ако си уважаваш нежния състав у дома, би трябвало да ти е ясно, че той се нуждае от огромни количества гореща вода, както и обича топлото. Погрижил съм се, но споделям тук, вече няколко пъти, неудобството от огромният излишък през лятото. Нямам басеин.
Едва сега, края на септември, БГВ от слънце, осигурява нужните дневни количества, като и не позволява на къщата да свали градус-два.
След месец, може и малко по рано, се включват климите или ТП. По натам пелети, газчица, някое дръвце за уют...Миналия сезон съм изгорил половин тон пелети не поради необходимост от топло, а защото огънят ме кефи- профи изкривяване.
Бисерите ти ще се четат дълго време, след теб. Както и моите, естествено.

пп.
- "летен режим"- пелетарника се грижи да осигури единствено БГВ.
Много удобна опция за хотелчета с нередовна заетост.
- "паралелна работа"- тук мисля е ясно.
- "работи само отопление"- мисля се подразбира, че работи когато е необходимо, а не през лятото, но ти може да си го ползваш, ако решиш.
- "паралелна работа, с приоритет на БГВ".

До преди няколко години контролерите на Грейко бяха най гъвкавите и удобни, според мен.