Страница 1 от 4

Отвеждане на конденз по маркуч

Публикувано: ср яну 08, 2025 12:12 am
от i486
Имам един нестандартен проблем и не мога да намеря обяснение защо се получава. Газов котел кондензен - съответно има нужда да се изтича конденз. Сифонът обаче е на противоположната стена и разстояние около 7 метра. Ползвам маркучи за мръсна вода от пералня по предложение на инсталатора. Звучеше ми несериозно в началото, но после установих, че не е лошо решение - има всякакви размери до 5 метра, намират се навсякъде. Сложният момент е, че маркучът слиза до земята и като стигне до сифона се качва нагоре на около 50см. Котелът е на около 1.80м. Според закона (за скачени съдове май се води) трябва каквото е нивото на водата до височината на сифона да е същото от другата страна. Всичкото хубаво, но след година и нещо работа започна да излиза конденз от горния край на маркуча. Първа идея - запушил се е маркучът. Не е. По незнайни причини предната година някак го нагодих и спря да прелива. Тази година нямаше проблем допреди 2 седмици. От октомври постоянно го наглеждам и нямаше следи, а изведнъж взе да прокапва пак. Най-вероятното обяснение е, че трябва да влиза малко въздух в горния край - на извода от котела има оставен процеп странично, но гуменият край на маркуча го запушва. Виждал съм на други модели котли горният край на маркуча за конденз има извод като тръбичка стърчаща на 45 градуса. Може би трябва да направя нещо такова. Говорил съм с няколко инсталатора на газови котли - никой не е попадал на такъв проблем.

Re: Отвеждане на конденз по маркуч

Публикувано: ср яну 08, 2025 12:28 am
от LazarGanev
Случва се често. Или трябва да е по-голям диаметъра или трябва да се спазва наклон. Най-сигурен метод е със специална кондензна помпа под котела. Представлява кутия с поплавък, струва към 250лв и забравяш за проблема.

Re: Отвеждане на конденз по маркуч

Публикувано: ср яну 08, 2025 7:35 am
от nilro
Налей през фуния или под налягане обилно вода в маркуча,за да няма въздух в него и ще тръгне.

Re: Отвеждане на конденз по маркуч

Публикувано: ср яну 08, 2025 7:47 am
от LazarGanev
ср яну 08, 2025 7:35 amnilro написа:
Налей през фуния или под налягане обилно вода в маркуча,за да няма въздух в него и ще тръгне.
Точно обратното - трябва да има въздух, за да се оттича, иначе се създава вакуум :cool:

Re: Отвеждане на конденз по маркуч

Публикувано: ср яну 08, 2025 8:07 am
от kozl
ср яну 08, 2025 12:28 amLazarGanev написа:
Случва се често. Или трябва да е по-голям диаметъра или трябва да се спазва наклон. Най-сигурен метод е със специална кондензна помпа под котела. Представлява кутия с поплавък, струва към 250лв и забравяш за проблема.
Подкрепям предложението на LazarGanev.
i486 написа:
Сложният момент е, че маркучът слиза до земята и като стигне до сифона се качва нагоре на около 50см. Котелът е на около 1.80м.
То това си е сифон, обаче работи и като утайник.
Колко чиста е кондензната вода от котела :?
Аз няколко години работих в офис с климатик, на който конденза се отвеждаше по подобен начин с PEX тръба. Случваше се да протече конденз от климатика и след промивка на PEX тръбата с напорна вода, положението се оправяше до следващото протичане.
И според мен маркуча е по-добре да е от гладките, а не от гофрираните при такова решение тип сифон и при това с дължина към 5 м.

Re: Отвеждане на конденз по маркуч

Публикувано: ср яну 08, 2025 12:27 pm
от brum
Конденза е без частици в него, ама е .... с висока киселинност. Експлицитно бях чел, че не трябва да се отвежда по метални тръби.

Конденза идва от тръбите дето реално са отворени отгоре. Може да създава подналягане там. Та с това У образно отклонение - пробвай, може и да има ефект. Макар че това подналягане, дето да успява да качи водата с един метър нагоре ми изглежда леко съмнително.

Та Лазаре - от де идва тоя вакуум?

Re: Отвеждане на конденз по маркуч

Публикувано: ср яну 08, 2025 1:06 pm
от Трифон П.Трифонов
Случи се и при мен да "удавя" кондензния. Беше скоро след монтаж и пуск.
Маркучето веднага тръгва хоризонтално, с лека чупка минава под контакти, отново се изкачва до почти същото ниво, след което влиза в ПВЦ тръба. Като цяло никъде няма превишение на нивото над началната точка.
Проблем се получи в образувалият се сифон под контактите.
Направих го възможно най минимален и проблемът се изпари.
На около три метра имам още един сифон на ПВЦто, но е метър по ниско и не създава ядове.

Re: Отвеждане на конденз по маркуч

Публикувано: ср яну 08, 2025 1:18 pm
от ESPACE
ср яну 08, 2025 12:27 pmbrum написа:
Конденза идва от тръбите дето реално са отворени отгоре. Може да създава подналягане там. Та с това У образно отклонение - пробвай, може и да има ефект. Макар че това подналягане, дето да успява да качи водата с един метър нагоре ми изглежда леко съмнително.

Та Лазаре - от де идва тоя вакуум?
Oт какви отворени тръби идва конденза при теб изобщо не ми е ясно, но при газовите котли си има сифони с воден затвор вътре в самите котли. Ако го няма то при отворен дренажен изход освен конденз ще духа оттам и изгорели газове.

Re: Отвеждане на конденз по маркуч

Публикувано: ср яну 08, 2025 2:50 pm
от LazarGanev
ср яну 08, 2025 12:27 pmbrum написа:
Та Лазаре - от де идва тоя вакуум?
Вземи висока чаша вода, бръкни в нея с тънка тръбичка, затвори с пръст отгоре, извади тръбичката от чашата и обясни защо водата не се изпразва. После я отпуши отгоре и обясни защо водата се изтича надолу :cool:

Re: Отвеждане на конденз по маркуч

Публикувано: ср яну 08, 2025 5:11 pm
от brum