Страница 1 от 1

ДТЗ и заземяване на бойлер

Публикувано: чет фев 27, 2025 6:12 pm
от Rosi23
Здравейте отново!

Понеже бойлера е свързан посредством щепсел и така обсъжданото заземявне посредством този начин с трипроводна инсталацаия, искам да попитам дали при хипотетична повреда на контакта и прекъсване на заземяването ще изключи ДТЗ на бойлера?

Благодаря!

Re: ДТЗ и заземяване на бойлер

Публикувано: пон мар 10, 2025 6:50 am
от n_a
За един бойлер имаш колко, 4 теми?

Re: ДТЗ и заземяване на бойлер

Публикувано: пон мар 10, 2025 8:54 am
от Jacomo
Прекъсване на заземяването няма да доведе до изключване на ДТЗ, ако бойлерът е в изправност.

По най-прост начин обяснявам - ДТЗ мери дали през фазата "влиза" толкова ток, колкото "се връща" към нулата.

Вероятността да падне ДТЗ е в случай на неизправност. Примерно пробит нагревател, токът от фазата отива към нагревателя, но вместо да се върне през нулата, е възможно част от него да отиде през корпуса и заземяването. Този ток на утчека към земя няма да се отчете от ДТЗ и тя ще изключи. Също ако веригата се затвори през къпещия се - (пак към земя), а не през нулата, тогава ДТЗ пак ще изключи, защото не се е върнал същия ток към нулата през ДТЗ, а част от него е минал по друг път - към земя през къпещия се.