ср юни 11, 2025 10:11 amkozl написа:
ср юни 11, 2025 10:04 amНиколов Н. написа:
Ако искаш лятото да загрява повече ,сложи датчика долу. Така в горната част на бойлера водата ще е по гореща.
Аз не намирам логика в това. Лятото може и да е облачно и да се получи вместо загряване - охлаждане на по-топлата вода в бойлера спрямо тази в панела.
Нямам идея какво трябва да показва дебитомера, при мен няма такъв.
Според моята логика и картинките на ръководството за Intiel DT 3.1.1 датчика трябва да е м-у вход и изход на серпентината.
Имаш питане свързано със загряването на водата в бойлера и според мен трябва да пишеш какви са зададените стойности на параметрите, които се настройват в контролера, а те са към 10 броя.
Ами в моят случай има 2 муфи за датчик на бойлера - горе (вход гореща вода) и долу (изход студена вода), аз ползвам горната позиция.
Настройките на контролера са ми следните:
2.1 ∆Т, ∆t – съответно зададена и действителна разлика между
температурите на панела и бойлера. ∆Т може да се задава в граници от 2 до
20°С. Настройка
20°С;
2.2 Wб – зададена температура в бойлера, до която той може нормално
да се загрее от соларните панели. Задава се в граници от 30 до 90°С.
Настройка
85°С;
Другите неща съм ги оставил по подразбиране
2.3 Тбmax – критична, максимално допустима температура в бойлера.
Настройва се в граници от 80 до 100°С. Настройка по подразбиране 95°С;
2.4 Тпmin – минимална температура на соларния панел. Задава се в
граници от 20 до 50 °С. Настройка по подразбиране 40°С;
2.5 Тпmax – максимално допустима температура на соларния панел.
Задава се в граници от 80 до 110°С. Настройка по подразбиране 105°С;
2.6 Тпdefrost – Температура на размразяване на соларния панел. Задава се
в граници от -20 до 10°С. Настройка по подразбиране, без размразяване – –;
2.7 Тбmin – минимална температура в бойлера. Не се задава. Настройка
по подразбиране 20°С;
До Трифон П. Трифонов:
1. Забелязах, че помпата (модел Icma GPA 20-7.5 III) на макс скорост тоест на трета степен заработва, но след малко време превключва на мигащо Auto и след това пак се пуска на Макс и може би след това пак преминава на мигащо Auto, даже веднъж я заварих може би блокирала в мигащо Auto и не можех да променя настройката с натискане на копчето, освен с рестарт, та затова я държа на Auto по препоръка на ръководството.
2. Разширителния съд е нов
3. Датчика на бойлера, особено когато е загряла системата съм ги сравнил - на контролера показва същата температура, като на термометъра на бойлера, отделно замерих с термометър течащата вода от чешмата, която показа около 3 градуса по-малко. Иначе имам един сензорен термометър може с него да пробвам да измеря, но не знам до колко омже да мери. Ще проверя.
4. Не съм сигурен дали има филтър, но най-вероятно ще видя. Трябва да е на помпената група ли? Тръби не са слагани нови, общо взето се добави още един колектор и малко се удължи/промени трасето.
Какво означава "Хидравликата може да създава проблем"?
Двата панела в горния и долния край са свързани с медна тръба. Датчика за панела е поставен на горната медна свързваща тръба между двата панела. Тоест аз така го разбирам - от снимката панелът от външната страна (Viessmann Vito
sol 100 fm, прав си Vito не звучи добре) подава горещата вода на другия панел (вътрешния) от там излиза тръбата за горещата вода, отива в бойлера, излиза от бойлера, минава през помпената група и влиза в долната част на вътрешния панел и накрая с тръба пак от долния край на същия панел влиза в долния край на Viessmann-а. Това е кръгът, аз поне така го разбирам, не съм монтирал аз нещата, но присъствах.
Сутринта в 07:00 часа Т на колектора беше 26 някъде, в бойлера от вчера беше останала на 52. Налягането на системата беше 0.4 бара, а в разширителния съд 2.8 (РС го меря с манометър за гуми). В 12-12:30 Т на колектора беше 95 градуса, а на бойлера все още 52, това по-контролер, налягане в системата 2 бара, на РС не съм мерил, но пак някъде 2.8-3 бара. На самия бойлер термометъра показваше 50.
Знам, че довечера, като се прибера на контролера и на бойлера ще е макс към 60-62.
Преди с един колектор и 100 литра бойлер на панел 90 100 градуса и в бойлера си ги правече 75-80, там даже горещата вода излизаща от бойлера минаваше през помпа и влизаше в бойлера, а тази която излиза от бойлера влизаше в панела.