Въпрос за изместване (сгъване) на комин/димоотвод с 1,5 метра от вертикалната ос
Публикувано: ср юли 02, 2025 9:20 pm
от BAT_GOIKO
Здравейте,
Налага ми се да изместя мястото на свързването на зидан с вътешни керамични тела Ф180 комин. Комина е изграден от покрива до ниво плоча между 1 и втори етаж (т.е. са изградени 2/3 от височината му с керамичните коминни тела)
Височината на къщата при билото е 8,10 метра респективно горна точка на комина е на приблизително същата височина.
Налага се да изместя присъединяването на открита камина с около 1,5 метра от вертикалната ос на изградения комин.
Има два варианта да то направя
1. с комини тела от неръждавейка под плочата между 1 и втори етаж с коляно и удължавам хоризонтално с 1,5 метра до желата точка на свързване с откритата камина. Така не събарям изградения между втора и трета плоча комин от коминни тела.
2. Пак с коминни тела от неръждавейка и коляно но, присъединяването го правя под плочата между втория етаж и тавана. Така се получава едin по висок отвесен димоотвод над откритата камина преди сгъвката с коляното към останалата част на комина.
Къщата е на груб строеж и мога да правя промени все още по нея. Има топлоизолация и покрива е изграден.
Камината ще е за помещение 45 м2 като няма да е основния източник на отопление.
Ще съм благодарен на всяко едно мнение и въпрос или предложение за друг вариант на изпълнение.
Поздрави
BAT_GOIKO
Re: Въпрос за изместване (сгъване) на комин/димоотвод с 1,5 метра от вертикалната ос
Публикувано: ср юли 02, 2025 10:19 pm
от MamaMy
Как ще изкривяваш комина, това да не ти е тръба за кенеф? Комина трябва да е прав на конец. Ако си местиш печката има кюнци за тази цел

Re: Въпрос за изместване (сгъване) на комин/димоотвод с 1,5 метра от вертикалната ос
Публикувано: чет юли 03, 2025 6:25 am
от bigdragon
Ако на това:
викаш "комини тела от неръждавейка", това си е кюнец
с изолация, MamaMy ти е казал какво да правиш...
ПП Твоя вариант 1.
Re: Въпрос за изместване (сгъване) на комин/димоотвод с 1,5 метра от вертикалната ос
Публикувано: чет юли 03, 2025 8:52 am
от BAT_GOIKO
Здравейте,
абсолютно сте прави. Точно така местя печката/камината.
Съжалявам, не правя разлика между комин и кюнец - сега вече съм на ясно с терминологията.
Да, както сте го написали ще го сгъвам с кюнци от неръждавейка с изолация (колена, преходи и т.н.), и според MamaMy си оставям комина както си е и правя удължението с кюнци възможно най-късо към камината.
Ще си позволя да ви попитам още един въпрос, може ли хоризонталната част да е "хоризонтална" или трябва да има някакъв минимален наклон "нагоре" за да може дима да се носи по лесно към комина, или може да е иделно хоризонтална, хоризонталната част. Ясно е че това не е канализационна тръба но ми се иска да чуя от опита ви...
Към момента се оказва че хоризонталното отклонениет ще е коло 1,5 до 2 метра. Има ли някакви ограничения в дължината на тази хоризонтална част...
Поздрави
BAT_GOIKO
Re: Въпрос за изместване (сгъване) на комин/димоотвод с 1,5 метра от вертикалната ос
Публикувано: чет юли 03, 2025 9:20 am
от fbr
чет юли 03, 2025 8:52 amBAT_GOIKO написа:
Ще си позволя да ви попитам още един въпрос, може ли хоризонталната част да е "хоризонтална" или трябва да има някакъв минимален наклон "нагоре" за да може дима да се носи по лесно към комина, или може да е иделно хоризонтална, хоризонталната част. Ясно е че това не е канализационна тръба но ми се иска да чуя от опита ви...
Ако ще е лесно почистването, няма проблем и чисто хоризонтална част да има, но по правило хоризонталната част най-бързо трупа нагар.
Re: Въпрос за изместване (сгъване) на комин/димоотвод с 1,5 метра от вертикалната ос
Публикувано: чет юли 03, 2025 10:08 am
от bigdragon
Има един проблем при сглобяването на кюнците,
който при топлоизолираните е минимизиран, но
си съществува. Това е проблема с посоката на сглобките.
И така да започна от началото:
-При първоначално разпалване на печката се образува
конденз по студените части на димоотводните части;
-Този конденз се появява като оросяване по вътрешната
повърхност на кюнците и ако сглобките са обратни на
наклона се появява прокапване на една кафяво-черна
течност;
-След като загреят студените части над точката на
оросяване, образуването на конденз приключва (при
топлоизолираните кюнци по-бързо);
-Също така, проблема изчезва и с времето, след
покриването на вътрешните повърхности с креозот (нагар),
който попива този конденз ;
-За да се избегне това, хоризонталните кюнци се правят
с минимален наклон и сглобка в правилната посока, а при
вертикалните се съобразява посоката на сглобяване.
Принципно както при улуците...
Re: Въпрос за изместване (сгъване) на комин/димоотвод с 1,5 метра от вертикалната ос
Публикувано: чет юли 03, 2025 10:52 am
от chapara
Точно казано

. Хоризонталната част трябва да е лесно и бързо разлобяема, а
Има разни техники за чистене от долу, плюс прахосмукачки за целта, ма два метра хоризонтално

о
Помисли още, в подпокривната част?
Re: Въпрос за изместване (сгъване) на комин/димоотвод с 1,5 метра от вертикалната ос
Публикувано: чет юли 03, 2025 1:22 pm
от n_a
чет юли 03, 2025 8:52 amBAT_GOIKO написа:
... хоризонталното отклонениет ще е коло 1,5 до 2 метра. Има ли някакви ограничения в дължината на тази хоризонтална част...
Има зависимости височина-дължина-отвор, но сега съм далеко от темата и не мога конкретно. Ако дължината на хоризонтала идва голяма и не тегли добре, ще увеличиш височината по вертикала
Re: Въпрос за изместване (сгъване) на комин/димоотвод с 1,5 метра от вертикалната ос
Публикувано: чет юли 03, 2025 5:22 pm
от BAT_GOIKO
Благодаря, на всички,
Oпределено коментарите са ви полезни и практични.
Ще се съобразя със всеки един от тях
1. посоката на сглобяване на хоризонталната част
2. възможността за регулярно лесно чистене (вероятно ще направя ревизия ниско на 2 етаж ниско долу до полочата, във вече изградения комин от керамичните коминни тела -(дано има такава), през/под която плоча ще се сгънат кюнците, за да мога лесно да почиствам хоризонталнта част )
Благодаря ви от сърце!
Поздрави
BAT_GOIKO
Re: Въпрос за изместване (сгъване) на комин/димоотвод с 1,5 метра от вертикалната ос
Публикувано: пет юли 04, 2025 1:02 pm
от Ал_
чет юли 03, 2025 10:52 amchapara написа:
ма два метра хоризонтално
о
Това мнение изобщо не е за подценяване. До метър-преко сили метър и малко, макар че пак ми се струва смело решение.
А какъв предвиждаш да е размерът на кюнците? И коминът смятан ли е за въпросната камина преди преместването и?