моля за мнение
Публикувано: вт дек 25, 2007 5:16 pm
от ekon1
колеги,според вас при как е по-удачно да си тегля до всеки радиатор тръба или от камината да тръгне ф26 и в наи-близката точка за всички радитори с колектор да ги захраня( радиарорите)?Маи по 2рия начин имам наи-малковода в системата????

Публикувано: вт дек 25, 2007 6:07 pm
от LazarGanev
Има и трети начин - хоризонтален щранг от камината обикаля всички радиатори и прави отклонения към тях. Зависи как ти са помещенията - няма универсален метод.
Публикувано: вт дек 25, 2007 7:03 pm
от ekon1
в момента системата ми е тъка но на ф18 са навързани 3 радиатори,и като се отвори наи-близкия останалите отгоре са топли но отдолу студени,за това искам да я променя но по ваша препоръка как е наи-удачно.
Публикувано: вт дек 25, 2007 7:07 pm
от LazarGanev
Смени само тръбите - до първия радиатор сложи ф26, до следващия намали на ф20 и накрая на ф16.
Публикувано: вт дек 25, 2007 7:20 pm
от ekon1
клоня маи към всеки радиатор да е самостоятелен до камината с ф18
Публикувано: вт дек 25, 2007 7:23 pm
от Стефан
Недей да клониш/защото грешиш/, и не бързай с изпълнението!
Публикувано: ср дек 26, 2007 7:39 am
от ekon1
колега какво имаш предвид,ако може обоснови се защо мислиш тъка.Готов съм да изпълня всяко предложение стига да е практически наи-оптималния вариант.