Страница 1 от 1
Програма за пълнене на сифона при кондензен котел Condens 2300i
Публикувано: пон окт 06, 2025 2:50 pm
от kkosta
Здравейте,от тази есен съм с нов котел Bosch Condens 2300i.Старият Condens 2000 даде фира.При новият Програма за пълнене на сифона се изпълнява при всяко пускане на котела,докато при стария беше само при спиране на тока.Видях при настройките че мога да изключа тази програма.Та въпросът ми е ще навреди ли това на работата на котела?При положение че вече е набрал веднъж конденз.
Благодаря предварително!
Re: Програма за пълнене на сифона при кондензен котел Condens 2300i
Публикувано: пон окт 06, 2025 3:34 pm
от LazarGanev
Нищо от това не е вярно - нито, че тръгва програмата при всяко пускане, нито че не може да се изключи, пък и това са настройки от сервизното меню, а не от потребителското, т. е. не ти е работа да бърникаш, да не си замине корелът преждевременно като предния

! Програмата тръгва само ако го изключиш от тока, а това не трябва да го правиш, само при ремонт

Re: Програма за пълнене на сифона при кондензен котел Condens 2300i
Публикувано: пет окт 10, 2025 8:38 am
от kkosta
Не се изключва от тока.Спирам го от бутона вкл/изкл.Другия вариянт за изключване който видях е като намаля температурата докато излезе OFF на дисплея.И в двата случая при последващо стартиране тръгва програмата за набиране на конденз.А за друг вариянт на изключване незнам.
Re: Програма за пълнене на сифона при кондензен котел Condens 2300i
Публикувано: пет окт 10, 2025 9:50 am
от LazarGanev
Другият вариант (най-правилният) е от стайния термостат, като намалиш заданието, но и при първите два начина не би трябвало
Re: Програма за пълнене на сифона при кондензен котел Condens 2300i
Публикувано: нед окт 12, 2025 12:23 pm
от kkosta
Проблема е решен.Днес си поиграх малко с котела.Оказа се,че наистина трябва да променя прараметъра за вкл. на програмата за конденз.Котела вече тръгва без да изпълнява тази програма всеки път.Благодаря за съдействието!Лек и успешен ден!