Страница 1 от 3

Въздух във системата и завиране на водна риза

Публикувано: нед дек 28, 2025 8:07 pm
от KRYOZ
Здравейте, моля за помощ и съвет за следният проблем които имам с парното.

Проблемът е че при малко по-силен огън камината почва да шуми на завиране, и постоянно се чува как се върти някакъв въздух през помпата и бойлера, постоянно трябва да обезвъздушавам и проблема с въздуха които се появавя, предполагам от някакъв вид въздушна възглавница и почва да шуми леко на завиране, го има още от като ми направиха инсталацията преди година и половина, радиаторите топлят много добре и няма никакъв въздух в тях, също така когато променя скоростта на помпата се чува едно силно балбукане във водната риза, когато обезвъздуша няколко дни това изчезва но за много кратко, отново се появява този въздух и постоянно се върти.

Има нещо много интересно което се случва, имам автоматичен обезвъздушител и на изхода на камината и на горният край на бойлера, по някаква причина, понякога, изведнъж се чува как през обезвъздушителят на бойлера сякаш засмуква въздух, от РС се чува като силно оригване и изхвърля камара вода, след което водата спира да върти през серпентината на бойлера, тоест предполагам се пълни със въздух, този проблем отстраних като завъртях пъпчицата на авт. обезвъздушител, така че да не се случва това, но другият проблем със камината и въздуха си продължава и много е дразнещо, все трябва да гледам да не заври камината, да обезвъздушавам постоянно и т.н.

Много ме съмнява, че РС или трябва да е вързан по друг начин или да е по високо, но не знам дали това е проблема.
РС е вързан на топлата на единия от кръговете.

Ето и някоя снимка как е монтирано зад камината и банята където е бойлера със РС.

Изображение
Изображение
Изображение

Весели празници!

Re: Въздух във системата и завиране на водна риза

Публикувано: нед дек 28, 2025 8:27 pm
от Трифон П.Трифонов
АО да се заменят с ръчни или поне са надеждно затворени след обезвъздушаване.
Помпата на 1ск.

Re: Въздух във системата и завиране на водна риза

Публикувано: нед дек 28, 2025 8:38 pm
от bigdragon
Проблема е на третата снимка...

Разширителният съд трябва да е на поне 1...2 метра
над най-високия обезвъздушител или "радиатор".
Ако не става се слага затворен разширителен съд.

Re: Въздух във системата и завиране на водна риза

Публикувано: нед дек 28, 2025 9:37 pm
от MamaMy
Ако замени обезвъздушителите с по едно кранче ще свърши работа и този съд. Трифун го съветва съвсем правилно колкото и да е рядко това. :lol:

Re: Въздух във системата и завиране на водна риза

Публикувано: нед дек 28, 2025 9:44 pm
от KRYOZ
Благодаря за отговорите!
Трифон П.Трифонов написа:
АО да се заменят с ръчни или поне са надеждно затворени след обезвъздушаване.
Помпата на 1ск.
След обезвъздушаване винаги затварям АО, виждам че правят проблем а този зад камината почна да сълзи, така че и този на бойлера и този зад камината съм ги затворил, особено този на бойлера, ако не го затворя се случва това което споменах начално, гълта въздух и РС изхвърля много вода, след което спира да се върти водата през серпентината на бойлера.
bigdragon написа:
Проблема е на третата снимка...

Разширителният съд трябва да е на поне 1...2 метра
над най-високия обезвъздушител или "радиатор".
Ако не става се слага затворен разширителен съд.
И аз точно това си мисля, така, понеже в банята няма много по-високо къде да кача РС, може ли да го докарам където е камината, понеже е по висока стая, и да го свържа на мястото на този АО които виждате на изхода на камината?

Нещо друго което трябва да се има в предвид?

Благодаря отново!

Re: Въздух във системата и завиране на водна риза

Публикувано: нед дек 28, 2025 11:16 pm
от LazarGanev
Филтъра как викаш се чисти?

Re: Въздух във системата и завиране на водна риза

Публикувано: нед дек 28, 2025 11:30 pm
от Трифон П.Трифонов
нед дек 28, 2025 9:37 pmMamaMy написа:
Ако замени обезвъздушителите с по едно кранче ще свърши работа и този съд. Трифун го съветва съвсем правилно колкото и да е рядко това. :lol:
Назад да бягам......
Парата от парното за инхалации предлагам, "колега".....кой беше, че...

Тези радатори могат да поемат едва половината от мощността на печката. В топли помещеня мощността им спада още.
Филтъра се "чисти" в колетора.

Re: Въздух във системата и завиране на водна риза

Публикувано: пон дек 29, 2025 12:25 am
от Jacomo
А как разбираш каква е температурата на водата?

Re: Въздух във системата и завиране на водна риза

Публикувано: пон дек 29, 2025 12:54 am
от KRYOZ
LazarGanev написа:
Филтъра как викаш се чисти?
Нямам си представа. Кажете моля.
Jacomo написа:
А как разбираш каква е температурата на водата?
Не ми сложиха термометър при инсталация, така че, смятам по горещината на радиаторите и тръбите, но ще сложа, тук работата е че нещо не е до-изчислено правилно в тая система, не може постоянно да се чува въздух които върти през помпата и серпентината на бойлера.

Върпосът е как да отсръня проблемът. Както питах преди, правилно ли е да свържа РС на мястото където е АО на изхода на камината? Понеже там имам по висока стая, това коректно ли е?

Нещо друго виждате ли по снимките?

Благодаря.

Re: Въздух във системата и завиране на водна риза

Публикувано: пон дек 29, 2025 1:41 am
от Jacomo
1. РС трябва да се монтира директно и само с наклон нагоре от изхода на водната риза и да е по-високо с поне 30 см. от най-високата точка на системата без никаква спирателна или регулираща арматура по трасето до него. Така ризата ще се самообезвъздушава.
2. АО изобщо не е добра идея да има където и да е.
3. Обезвъздушаването да се прави на спряна помпа (неработеща камина).
4. Филтърът, освен по посока на водния поток, трябва да е монтиран с чашката надолу, за да може да “събира” частиците в чашката си.

Като цяло трагично изпълнение. Няма антикондензен кръг, няма спирателни кранове за ревизия на помпа/филтър, неправилно трасе и нисък монтаж на разширителния съд, няма нито един термометър, неправилно монтиран филтър, няма авариен байпас на помпата с естествена циркулация. При така изградена система, стигне ли въздух до помпата - край с циркулацията, защото няма къде да избяга въздухът в тоя участък, а без циркулация (и без осигурени дори минимални условия за естествена такава) - ризата завира. Най-важното в момента е да се коригира трасето към и височината на РС и да се сложи някой темп. сензор, дори контактен за 5-10 лв. да се следи темп. на вход/изход.