диаметър на pex-al-pex

Публикувано: пон яну 14, 2008 7:18 pm
от ekon1
колеги,колко трябва да е минималния диаметър на тръбата която ще ми захранва 25глидера h350,15 глидера h500,16 глидера h500 .Това са 3 отделни радиатора в отделни стаи.Искам да отида възможно наи-близо до тях и с колектор да пусна по отделно за всеки. :?

Публикувано: пон яну 14, 2008 8:24 pm
от hsam
Здравейте!Ако до всеки радиатор "пуснете" по две отделни тръби от колектора то PEX-AL 16*2 ще Ви свърши чудесна работа .Имайте предвид ,че този диаметър (гарантирам) захранва без проблем тяло 4КВт.на поне 15 метра (в едната посока)!!!! ако колектора НЕ Е близо(разбирайте свързан директно към камината,обикновено с тръба 3/4" или 1" -цинк) то тръбата до него трябва да е ПОНЕ PEX-AL 20*2 съчетана с помпа ПОНЕ 45 вата(не цитират точно кой модел и марка,изборът е голям). Успех!
С поздрав hsam!

Публикувано: пон яну 14, 2008 10:00 pm
от LazarGanev
Минималният диаметър с който трябва да се отиде до колектора е ф25(ф26).

Публикувано: пон яну 14, 2008 11:40 pm
от ekon1
благодарности на отговорилите.

Публикувано: вт яну 15, 2008 12:25 am
от ror
а от каква мощност и разстояние на горе, от колектора до отпл. уред се препоръчва ф20

Публикувано: вт яну 15, 2008 6:35 am
от LazarGanev
ф20 може да захрани максимум два радиатора с мощност и на разстояние, нормални за едно жилище.

Публикувано: ср яну 23, 2008 9:51 pm
от ekon1
благодаря за отзивчивоста но в момента имам изградена система на 2 кръга,като 2-рия е по-дълъг и на него са подвързани 3 бр. радиатори с общо 31 глидера H 500 и 25 H 350.този същият е направен с Ф18 и за всеки един от трите радиатора е с отклонение(за входяща и изходяща) но по този начин при отваряне на 1-вия наи-близо стоящ последния на веригата е по-хладен от долната страна.Та за това ми беше и въпроса,но си мисля че като подменя с ф26 и радиаторите чрез колектори се захранят мисля че всичко ще си доиде на мястото,дори имам съмнения за по-добра ефиктивност на системата.

Публикувано: ср яну 30, 2008 5:06 pm
от ror
здрасти

Публикувано: ср яну 30, 2008 5:58 pm
от ekon1
Тези таблици наистина са много полезни и биха ми спестили много ,ако ги бях видял по-рано.Благодарско.

Публикувано: ср яну 30, 2008 7:06 pm
от ror
ето тук http://gaskomfort.com/bg/listing.asp?tr=32 в раздел "Инсталатори", теми "Контролен лист". Има неща специално за котлите Вайлант по инсталацията, но в преобладаващата си част данните са универсални за всички отопл. инсталаций. Някъде имаше решения на конкретни ситуаций в отопл. системи, като ги намеря ще ги кача.