каквое нормалното налягане в слънчева инсталация

Публикувано: вт фев 19, 2008 8:18 pm
от florans
моля да ми кажете ми какъв трябва да е предпазния клапън(2.5 ; 3 ; 5 или 6 бара налягане) за слънчева инсталация с 3 колектора.

Публикувано: ср фев 20, 2008 10:28 am
от IJAN
1.8 БАРА

Публикувано: ср фев 20, 2008 11:34 pm
от plambar
При стандартно изпълнение ,когато подвръзката на колекторите към бойлера е с медни тръби, а работния флуид е пропилен-гликол препоръчителното налягане в колектора е 3bar. При спирането на помпата/когато бойлера загрее на максимално зададената му температура/налягането в инсталацията се повишава с 1,5 bar или налягането в колектора става 4,5bar прибавете стойноста на налягането получено от разликата във височина между колектора и предпазния клапан/9,8метра=1bar/ +0,5bar.
Пример:
Разликата между колектора и предпазния клапан е 10 метра.
Минималното предпазно налягане е =3+1,5+0,5+1=6bar

Публикувано: ср фев 20, 2008 11:44 pm
от florans
plambar написа:
При стандартно изпълнение ,когато подвръзката на колекторите към бойлера е с медни тръби, а работния флуид е пропилен-гликол препоръчителното налягане в колектора е 3bar. При спирането на помпата/когато бойлера загрее на максимално зададената му температура/налягането в инсталацията се повишава с 1,5 bar или налягането в колектора става 4,5bar прибавете стойноста на налягането получено от разликата във височина между колектора и предпазния клапан/9,8метра=1bar/ +0,5bar.
Пример:
Разликата между колектора и предпазния клапан е 10 метра.
Минималното предпазно налягане е =3+1,5+0,5+1=6bar
сега вече ме разколебахте истински единия казва 1.8 а другия 6,кажете какво да правя?

ПРЕМЕСТЕНО
florans написа:
Здравейте в момента изграждам слънчева инсталация и се чудя предпазния клапън за налягане колко бара трябва да бъде колекторите са на височина около 12 метра от боилера. И още един въпрос мисля да слагам автоматична пълначка, трябва ли преди пълначката да сложа възвратен клапън ако спре водата да не се самоизточи инсталацията.
Недей да задаваш едни и същи въпроси на хиляда места! Още повече в чужди теми!

Модератор

Публикувано: чет фев 21, 2008 2:14 pm
от apeiron
1.5 bara

Публикувано: пет фев 22, 2008 8:15 am
от plambar
Автоматична пълначка не е необходима,защото по принцип работния флоид на инсталацията е ПРОПИЛЕН-ГЛИКОЛ.Пълни се с ръчна помпа,досега само един път ми се наложи да допълвам инсталация и то поради небрежност на собственика и.
Колкото до предпазния клапан,неможе да е с един параметър за всички инсталации.Налягането е 3 бара за да имаме по-висока стойност на точката на кипене на флуида