каквое нормалното налягане в слънчева инсталация
Публикувано: вт фев 19, 2008 8:18 pm
моля да ми кажете ми какъв трябва да е предпазния клапън(2.5 ; 3 ; 5 или 6 бара налягане) за слънчева инсталация с 3 колектора.
Намери вдъхновяващи идеи, практични решения и емоционални дискусии на теми, свързани с дома, строителството и направи си сам
https://forum.napravisam.bg/
plambar написа:При стандартно изпълнение ,когато подвръзката на колекторите към бойлера е с медни тръби, а работния флуид е пропилен-гликол препоръчителното налягане в колектора е 3bar. При спирането на помпата/когато бойлера загрее на максимално зададената му температура/налягането в инсталацията се повишава с 1,5 bar или налягането в колектора става 4,5bar прибавете стойноста на налягането получено от разликата във височина между колектора и предпазния клапан/9,8метра=1bar/ +0,5bar.сега вече ме разколебахте истински единия казва 1.8 а другия 6,кажете какво да правя?
Пример:
Разликата между колектора и предпазния клапан е 10 метра.
Минималното предпазно налягане е =3+1,5+0,5+1=6bar
florans написа:Здравейте в момента изграждам слънчева инсталация и се чудя предпазния клапън за налягане колко бара трябва да бъде колекторите са на височина около 12 метра от боилера. И още един въпрос мисля да слагам автоматична пълначка, трябва ли преди пълначката да сложа възвратен клапън ако спре водата да не се самоизточи инсталацията.Недей да задаваш едни и същи въпроси на хиляда места! Още повече в чужди теми!