Страница 1 от 1

Камина Прити 12 кВ и два етажа?

Публикувано: чет апр 10, 2008 11:48 am
от failure
Здравейте,
Купих си камина Прити с водна риза - http://www.prity-bg.com/produkti/kameri/1.htm Идеята беше да отоплява 65 квадрата (втори етаж на къща). Сега ми идва идея да приспособя тавана за живеене и се чудя дали ще ми стигне мощноста за втория етаж и тавана? На втория етаж има инсталирани: лира - 0.5 кВ, панелен радиатор 1600х600 и 1200х600. На тавана мисля да сложа два панелни 1200х600, една лира и един малък 600х600 радиатор. Имам следните въпроси:

1. Мога ли да използвам тази камина или ще ми трябва по-мощна (ще има изолация и ПВЦ дограма)
2. Ще мога ли да използвам топлия въздух (уловен и вкаран във въздуховоди) за отопление на стаята където ще бъде камината?

Публикувано: чет апр 10, 2008 6:36 pm
от Bobivan
1.Не
2.Не

Публикувано: чет апр 10, 2008 6:36 pm
от popovvv
Ако радиаторите Ви са тип 22 мощността им е:
1600х600=3552Вт
1200х600=2664Вт х3=7992Вт
600х600=1332Вт
лири 2х500=1000Вт
Сумарната мощност е 13876Вт или 13,876 кВт.Тези мощности са за турски радиатори при режим 90/70/20.Камерата която сте закупили е с мощност от излъчване 6кВт, преценете дали при такова излъчване е необходим радиатор в стаята с камината.Препоръчително е камината да е с по голяма мощност от мощността на радиаторите примерно с 1-2 кВт.При облицоването на камината оставете долу и гре отвори с площ на по малка от 800кв.см така стаята ще се затопля по конвекция.

Публикувано: нед апр 13, 2008 4:29 pm
от failure
Благодаря за отговорите,
Не ми остава нищо друго освен да топля тавана и хола на втория етаж с камината или да я продам - все още не е свързана :?: