1.Относно газовите защити: Биват 2 вида. Такива, които се слагат на янсена и на казана. Тези на янсена действат само на изключване. Тези на казана на сигнал и изключване. Първата степен никога не изключва. Ако има задействала и диферинциална защита ще изключи от защитата, а не от първата степен на газовото реле. Във всички случаи, в които има изключване от газова защита се взема проба газ, и след анализ дали гори, може трафото да се включи. Ако има задействала и дефиринциална, може само след измерване на трансформатора от служба РЗА. Преди години един автотрансформатор 200MVA изключи от газ и дефиринциална.Никой в BG не се съгласи да му направи повторна проба.Сложиха му колелетата и го пратиха в СССР директно. Описаното до тук обаче няма нищо общо това трафо в Бургаз.
2.
В репортажа една жена спомена че е изгорял единия бушон преди ден.
Дошли сменили го и си тръгнали. А защо е изгорял никой май не е проверил.
Тук май се крие разковничето.
Как според теб се проверява, защо е изгорял предпазител на високата страна. Никак. Освен това правилникът по експлоатация допуска едно повторно включване на съоръжение без оглед. По това време тук имаше гръмотевици ААД (активна атмосферна дейноист)
![Very Happy :-D](./images/smilies/icon_biggrin.gif)
, така че е нормално. Друг въпрос е какви предпазители са сложили след това.
3.
По нейните думи е имало искрене на проводниците водещи до трафопоста което означава претоварване на линията.Умниците сигурно са вдигнали защитата на АП-тата до максимум и е станала белята.
Пълни глупости. Тя тая е била вътре и е видяла точно кои проводници искрят.Искренето не може да бъде от претоварване, а от слаба връзка. Освен това искрене на 10 или 20 kV няма как да стане без да премине във волтова дъга и кабелната глава да се издуха.
Моето обяснение е следното: В следствие пренапрежение се е получил пробив в изолацията м/у навивките в трафа (пръстен в магнитно поле). Такова късо няма как да бъде хванато от МТЗ, МТО или З.З. Маслото се изпарява, в един момент се и запалва. И хората от горния етаж барабар с плочата отиват при тока, за съжаление.