Страница 1 от 2
На един предпазител - Бойлер и печка
Публикувано: пет юли 18, 2008 3:14 pm
от tynito
Имам 4 предпазитела - не мис е занимава да сменявам таблото-поне за сега
та въпроса ми е :
на 1 токов кръг са ми лампите и един контакт
на 2 токов кръг съм сложил всички контакти в апартамента без на кухнята
на 3 токов кръг са ми контактие и ламите в кухнята, а на 4 искам да сложа бойлера и печката?
Попринцип аз не виждам нищо нередно, печката е 3500Вата , а бойлера 2500 ввата ще сложа предпазител 40ампера ,който е достатъчно
дори да работи само бойлера и стане авария предпазител трябва да падне като е 40 ампера
Въпреки че не виждам нищо нередно реших да видя вашите мнения, защото след като направя ремонта , не ми се занимава да къртя или да поправям проблеми с инсталацията
Публикувано: пет юли 18, 2008 4:20 pm
от Милен
А замисляш ли се, колко квадрата ти е инсталацията, като слагаш 40А предпазител?
Публикувано: пет юли 18, 2008 4:27 pm
от tynito
Милен написа:А замисляш ли се, колко квадрата ти е инсталацията, като слагаш 40А предпазител?
Знаех си че забравям нещо елементарно инсталацията е 6 квадрата
,значе повече от 30 ампера не трябва да слагам
Публикувано: пет юли 18, 2008 4:32 pm
от Justy
tynito написа:Милен написа:А замисляш ли се, колко квадрата ти е инсталацията, като слагаш 40А предпазител?
Знаех си че забравям нещо елементарно инсталацията е 6 квадрата
,значе повече от 30 ампера не трябва да слагам
6 квадрата носят над 60 А. Не се слагат осветление и контакти на един кръг. Ако уредът в контакта даде късо - ще угасне осветлението в това помещение. И ще си оправяш аварията на свещ

Публикувано: пет юли 18, 2008 4:36 pm
от tynito
Justy написа:tynito написа:Милен написа:А замисляш ли се, колко квадрата ти е инсталацията, като слагаш 40А предпазител?
Знаех си че забравям нещо елементарно инсталацията е 6 квадрата
,значе повече от 30 ампера не трябва да слагам
6 квадрата носят над 60 А. Не се слагат осветление и контакти на един кръг. Ако уредът в контакта даде късо - ще угасне осветлението в това помещение. И ще си оправяш аварията на свещ 
Този контакт е свързан към осветлението откакто се помня в този апартамент, и всъщност не го ползвам
Публикувано: пет юли 18, 2008 4:48 pm
от Justy
Виж се първия постинг - на 1-ви и 3-ти кръг правиш тази комбина. Май ще ядеш кифтетата на тъмно

Публикувано: пет юли 18, 2008 7:16 pm
от Милен
Нещо не ми се вярва инсталацията ти да е 6кв. То 4кв. трудно се връзват на контакт а ти 6кв?
Раздели лампите от всички останали консуматори консуматори както ти казаха. Сложи си печката и бойлера на отделни самостоятелни предпазители, нама да се набуташ много.
Публикувано: съб юли 19, 2008 7:52 am
от todor_velikov
по принцип няма проблем да сложиш и по-малък ампераж ,но не забравяй никога да не ги вкл.едновременно.преди време в една стара къща в софия имах само един предпазител от 25 А,а захранваше-радиатор маслен,бойлер 2.5 кв,проточен бойлер 3 кв,печка готварска,и инсталацията беше по 2.5 квадрата от време оно.но не съм имал никакви проблеми като спазвам да не вкл.всичко едновременно.
по твоя проблем,можеш да сложиш и 100 А бушон ,но главния ти колко може да понесе/.?
Публикувано: съб юли 19, 2008 11:31 am
от tynito
Значи преправих ги така :
1 токов кръг- осветление
2 токов кръг - контакти
3 токов кръг - подсилен контакт с 4мм инсталационен кабел
4 токов кръг - подсилен контакт с 4мм инсталационен кабел
Публикувано: съб юли 19, 2008 1:03 pm
от Justy
Така става. Единият усилен кръг - за кухнята, а вторият за бойлер - според нуждите на апартамента.