Допустим продължителен ток за проводници
Публикувано: чет сеп 25, 2008 1:22 pm
от spro
Здравейте,
От Наредба № 3 от 9 юни 2004 г. за устройството на електрическите уредби и електропроводните линии (ДВ, бр. 90 и 91 от 2004 г., изм. доп. ДВ бр. 108/2007 г.) не мога да разбера защо Допустимия продължителен ток за проводници и шнурове с каучукова и PVC изолация с медни жила на един 3-жилен проводник е по-малък от 2-жилен,прилагам таблицата.
Публикувано: чет сеп 25, 2008 2:49 pm
от Милен
Базата е 1 жило и тока е най голям. С всяко следващо жило общата температура на кабела се достига при по-малки токове. За това производителите на кабели, умножават тока за едно жило с корекционен коефицент за съответния брой жила. Така се получават по малките стойности.
За улеснение на ползващите таблиците в тях са дадени токовете за най масово използваните 2 и 3 жилни кабели в готов вид, без да е необходимо умножаването с корекционен коефицент. При повече паралелни жила в един кабел или дори отделни жила в кабелен сноп се умножава допустимия ток за едно жило с коефицен съответстващ на броя жила който се взима от таблица например таблица 8 от N3.
От къде си изтегли наредбата с новите промени от 2007г ?
Публикувано: чет сеп 25, 2008 3:18 pm
от spro
Публикувано: чет сеп 25, 2008 6:30 pm
от докера
И какво излиза - за 12КW-това партида за къщата , с 63А предпазител ,при условие ,че натоварването ще е над средното , трябва да прекарам 16кв СВТ , вместо досегашното 10кв

Публикувано: чет сеп 25, 2008 7:21 pm
от mirk
Ако искаш си пусни и 4кв

нали знаеш приказката за икономията и мизерията.
Връзката ми към въздушната мрежа беше изцяло с 35кв мед

Обаче дойде една фирма малоумници които вадеха таблата, сложиха новото електромерно табло с 50А предпазители и пуснаха от него кабелче 6кв по стената което вързаха за споменатите 35кв към стълба. Абе тъпа работа трябвало да бъде над мазилката, а стария 35кв беше под нея.
Ако имаш избор и ти си го правиш си сложи по-голямо сечение.
Публикувано: съб сеп 27, 2008 8:02 pm
от Palawnik
Само внимавайте как се изчислява допустимия продължителен ток. Не се заблуждавайте, че това е номиналния ток на консуматора.
Iдоп = К3*In/(K1*K2)
In - номинален ток на ЗАЩИТНИЯ АПАРАТ.
К3 - зависи от вида на защитата предпазител или автоматичен прекъсвач.
К2 - коефициент зависещ от околната температура и устойчивостта на кабела
К1 - зависи от броя кабели положени в един до друг.
Така изчисления допустим ток се сравнява с допустимия ток в таблиците цитирани в наредбата.
Re: Допустим продължителен ток за проводници
Публикувано: чет апр 14, 2011 9:04 pm
от vk