проблем с бойлер загрява меката връзка

Публикувано: съб окт 04, 2008 6:34 pm
от marti4ek
Здравейте, имам голям проблем с бойлера.При включване на бойлера меката връзка на топлата вода се нагрява много силно,сменил съм вече три за отрицателно време не мога да разбера какъв е проблема.Моля помагайте
:|

Публикувано: съб окт 04, 2008 7:05 pm
от velsi
Нямаш нула и веригата се затваря през оплетката на меката връзка.

Публикувано: съб окт 04, 2008 7:14 pm
от Justy
Или имаш потенциал на нулата / изместена нула /, или утечка в инсталацията.

Публикувано: съб окт 04, 2008 7:38 pm
от marti4ek
как мога да разреша този проблем

Публикувано: съб окт 04, 2008 9:21 pm
от romanpm
Ами горе ти казват , провери си нулата за разхлабени или нагорели връзки от таблото до бойлера и дали е занулен той , опасно е ! :)

Публикувано: съб окт 04, 2008 9:33 pm
от Justy
Измери напрежението между нула и водопроводната инсталация / при разкачена мека връзка /. Измери и напрежение фаза-нула. Дай данните, пък ще видим какво е.

Публикувано: съб окт 04, 2008 9:37 pm
от marti4ek
благодаря ви утре ще продължа че стана късно, ще ви кажа резултата :)

Публикувано: съб окт 04, 2008 9:43 pm
от krasiorocknroll
Имах няколко такива случая тази година.Получава се потенциал между нулата и водопроводната мрежа по вина на EVN /лоша нула/Въпреки че бойлера е занулен маркучите се нагряват.Добре че тръбите тук са метални.Направих мост между бойлера и водопроводните тръби.Включих бойлера-всичко О.К. ,но след малко на вртата позвъни съседа и каза че маркучите на неговия бойлер се повредили :sad: EVN...

Публикувано: съб окт 04, 2008 11:46 pm
от mitcd
Това значи че си много зле!Ако не се оправи хващай телефона

Публикувано: съб окт 04, 2008 11:54 pm
от gambrinus
Ако имаш ключ за бойлера в коридора-направи го да прекъсва само фазата.В таблата за включване на бойлери се прекъсва нула и фаза и вече няколко пъти се получава същото като при теб-няма нула при бойлера и той затваря веригата през водопровода.