zz_stefanov написа: но до таблото може да имаш 6 мм2, което обезсмисля досегашните сметки.
Точно! Съгласен на 100%.
Едва ли някой е дърпал в жилищна сграда кабел по дебел от 6 квадрата. (Но съм сигурен и че не е по-малко от 6 квадрата, освен, ако жилището не е на 50 и повече години...
А това, че 8-10 метра са голямо разстояние... Не знам.

Струва ми се някаква пароноя. До колкото знам, големи са поне трицифрените метражи. На гореспоменатия от мен бойлер, дъжината на линията е около 15 м. И както вече казах - никакви грижи за доста години. Специално съм го следил как се нагрява, когато бойлера работи. Никакво нагряване! Макар и да е мостови кабел прекаран на стената отгоре, а не в нея.
-------------------
Като споменах за параноя... Нека не звучи заядливо или пресилено...
Това не е първата тема в която се разисква тоя въпрос.
Няма такова правило: "Киловат - на квадрат". Или ако има е измислено от някой кабелен производител.
Нека поразсъждаваме логично и с формули.
В едно нормално жилище главният предпазител е макс. 63А, нали?
Както знаем, мощносттта е равна на напрежението по тока: P=U . I
При мрежа 220V се получава:
Мощност Р=220 . 63 = 13860 Вата. Тоест, максималната мощност, която може да "глътне" едно нормално жилище е 14-15 киловата максимум (защото и напрежението може да скочи до 240 волта).
Да сте видели някъде захранване на апартамент с 14-15 квадрата кабел?!

Май, не, а?

Едва ли проектанта ще ти тури таралеж в гащите, като е заложил захранване с кабел 6 квадрата.
Практическото правило за изчисление на сечението на захранващия кабел е 2 киловата на квадрат, при това с около 10% резерв. (Не съм го измислил или извел аз.)
Или с други думи - поне 9А на един квадрат от сечението на кабела.
Ако си поиграете с калкулатора ще видите че нещата съвпадат: 14000 вата на жилище максимум, се захранва от 6 квадрата кабел с отчет на резерва от 10%, плюс другите преоразмерявания и коефициента на едновременност.
Не виждам защо е необходимо буквално да изливаме жици в жилищата си...
Мое мнение!