определяне на стойността на АП 3 фазен

Публикувано: ср дек 10, 2008 8:34 pm
от stevebradata
Привет интересувам се от това дали може да се определи какъв прекъсвач ще е необходим тоест дали има някаква формула или зависимост става въпрос за 3 фазно напрежение и мощност 40 KW проводник СВТ 4х 50 кв , какъв прекъсвач ще е необходим, при 15 KW енергото слагат 25 А но не мога да разбера каква е зависимостта ? ако някои може да помогне ще е супер :)

Публикувано: ср дек 10, 2008 9:13 pm
от Justy
Има доста стари теми по въпроса. Разггледай - има таблици и за кабели и за защити :wink:

Публикувано: ср дек 10, 2008 10:59 pm
от stevebradata
изгледах доста неща но не видях за жалост :)

Публикувано: ср дек 10, 2008 11:30 pm
от mitko_rupite
по формулката I=P/U
тока в Ампери = Мошността във Ватове ДЕЛЕНО на Напрежението във Волтове

демек 15 киловата /220Волта =68 ампера

---------------------------------------
уред с мошност 1 киловат - дърпа 4.5 А ток при 220волта напрежение ........

15 ква ше дърпат 15по 4.5 =67.5 ампера

Назнам как ше издържи БУшон от 25 А
-----------
колега май в поста ти не разбирам точно --- КИловати Консумация от Консуматора .......... и квадрати дебелина на проводника ???

Публикувано: ср дек 10, 2008 11:31 pm
от Justy
Ползвай търсачката - горе, вдясно, с лупа :wink:

Публикувано: ср дек 10, 2008 11:44 pm
от ivo.gran4arov
120А предпазител ще ти свърши работа!Проводника е доста презапасен,в което лошо няма!

Публикувано: ср дек 10, 2008 11:53 pm
от mitko_rupite
РАзгледай СТАТИЯТА В Началото на Сайта

Как да сменим старото табло с бушони с нови автоматични.

Мисля, че всеки може сам да си изчисли, какви бушони да сложи. Събирате всички мощности на даден кръг разделяте ги на 220 и получавате нужния ток в ампери. Пример: печка 3kW + пералня 3kW = 6kW/220v = 27 А, хубаво е малко да се застаховате, така че 30 А или 45 А ще свършат работа.

http://www.napravisam.bg/index.php?id=visual&sid=21

-

Публикувано: чет дек 11, 2008 6:42 am
от Милен
mitko_rupite написа:
по формулката I=P/U
тока в Ампери = Мошността във Ватове ДЕЛЕНО на Напрежението във Волтове

демек 15 киловата /220Волта =68 ампера
Митко нещо бъркаш сметките.

За трифазно напрежение формулата е I=P/корен3*U, където U=380V

И така се получава I=15 000W / 1.73*380= 22.8A
И кво се получи - три пъти по-малко от твоята сметка :roll:

Към stevebradata, правилно енергото при 15 kW са сложили 25А автоматичен предпазител.

При въпросните 40 кW аналогично се получава 60.8А. Това е много на границата за 63А предпазител. За по сигурно някакъв автоматичен 80А например.

Публикувано: чет дек 11, 2008 8:31 am
от mitko_rupite
Ок Милене съгласен сам ......

Зависи все пак от КОНСУМАТОРА дали е ТРИФАЗЕН или МОНОФАЗЕН

-

Публикувано: чет дек 11, 2008 7:21 pm
от stevebradata
хора това е бях забравил че при трифазно напрежение и когато имаме свързване в звезда нещата се променят :) мерси много :)