pier_67 написа: ... консултирах се ...
хахаха, този, който ти е казал какво да направиш, какво работи - горски или погребален агент ???
Сега сериозно :
Сложи мостчето пак между корпуса на бойлера и НУЛАТА (наскоро ми се случи да видя не `занулен` а `офазен` корпус

И то при колеги - електротехници

Направо щях да се гръмна като светна фазомера, а после и пробната лампа ... И още се чудя как работеше цялото това творение - вероятно поради лошият контакт на меките връзки и благодарение на "изолацията" на калчищата, навити по тръбите, не е гърмяло ...
Ако имаш външен ключ за спиране и пускане на бойлера, от ония светещите, с двуполюсното прекъсване - не прекъсвай нулата там ! Просто извади нулевият проводник от задната клема и го свържи горе - така ще ти свети глим-лампичката на ключа, а нулата няма да се прекъсва.
Изобщо - провери нулата по трасето - от таблото до бойлера.
За да бие ток понякога - или има нещо хлабаво, или пластинките на този ключ, за който говорих, са нагорели и не контактуват.
Успех и ... умната !