Страница 1 от 3
Смяна посоката на въртене на асинхронен ел мотор?
Публикувано: пон яну 19, 2009 9:06 pm
от Savov
Може и да пише някъде из форума, но не открих. Става въпрос за вентилатора на димните газове на парния котел - Атмос комби 18. Асинхронен, монофазен с кондензатор. Изгоря намотка и докато намеря къде да го пренавият поставих подобен със същите параметри от калорифер. Обаче като че ли върти на обратно и тягата е слаба. Първо хрумване - обърнах перката - минимално подобрение. Чудя се как да обърна посоката на въртене на мотора. Към него отиват 4 кабела. На два от тях излиза фаза, другите два идват от кондензатора. Ако разменя местата на кабелите какво ще стане? /освен да изгори/

. Как да ги разменя?
Благодаря предварително.
Публикувано: пон яну 19, 2009 9:18 pm
от pavelari
ето това вижте...
Публикувано: пон яну 19, 2009 10:09 pm
от Savov
Благодаря колега за схемите, лошото е че не ги разбирам. От по-горната картинка не следва ли да разменя местата на двата кабела, излизащи от кондензатора?
Публикувано: пон яну 19, 2009 10:14 pm
от pavelari
колко клеми има мотора - ако са три то гледаш горната схема. слагаш кондензатора на първа и втора а другите две жици на първа и трета.. ако не си сигурен в това какво да направиш прати снимки на клемореда. Не кондензатора а захранването трябва да преместиш
Можеш ли да установиш коя от двете ситуации на първата картинка имаш в момента - тук е разковничето на твоя проблем... Все пак избра правилната схема втората картинка е за мой ориентир - трябва да се справиш
Публикувано: пон яну 19, 2009 10:25 pm
от Savov
Майстора, който диагностицира прегорялата намотка на оригиналния мотор подхвърли нещо от рода, че това е трифазен мотор, направен да работи като монофазен. Този, с който го подмених е със същите параметри - 400 V, 1микрофарад. И в двата влизаха по четири кабела. Два от тях, идващи от фазата, трети, идващ от нулата, преминаващ през кондензатора, от там тръгват два. Общо четири. Извинявай за лаическото описание. Нещо не виждам голяма логика да разменям местата на двете фази една с друга или на двата кабела, излизащи от кондензатора? Ако прехвърля кондензатора на фазата ще остана ли без вентилатор?
Публикувано: пон яну 19, 2009 10:28 pm
от Savov
Опс, зацепих. Единия кабел от нулата преминава директно към мотора, а другия е през кондензатора. Утре ще пробвам. Още веднъж благодаря за помоща.
Поздрави!
Публикувано: пон яну 19, 2009 10:33 pm
от pavelari
оо вие сте насмели схемата здраво
кондензатора се слага на две от клемите. фазата на една от клемите дето има краче от кондензатор и на останалата трета клема. ако не ти хареса на къде се върти се мести фазата от едното краче на кондензатора на другото. нулата остава сама на клема - примерно вариантите са много
кондензатора се смята:
http://forum.eshop.bg/viewtopic.php?t=18953
Публикувано: пон яну 19, 2009 10:52 pm
от Savov
Ето какво е свързването в момента, ако не се лъжа:
Публикувано: пон яну 19, 2009 11:15 pm
от pavelari
Savov написа:Ето какво е свързването в момента, ако не се лъжа:
ММММММММ злобно а какво ли са тези 4 извода!?!

Публикувано: пон яну 19, 2009 11:29 pm
от Savov
Утре ще се опитам да снимам.