Помощ за схема пуск-стоп водна помпа
Публикувано: вт фев 10, 2009 7:39 pm
от anton_ss
Трябва да се управлява трифазен мотор -водна помпа.Трябва да има поплавак в съд 250литра вода при горно ниво помпата се включва -при долно изключва.На поплава метален репер ,на съда 2 магнитни датчика.Очаквам схема за управление на контакторите.
Публикувано: вт фев 10, 2009 7:51 pm
от Trifun
Какво представлява магнитния датчик ? С какъв контакт е - нормално включен, който при доближаване на метален предмет изключва, или нормално изключил, а при доближаване на метален предмет - включва ?
Публикувано: вт фев 10, 2009 8:20 pm
от anton_ss
Магнитния датчик е с нормално отворен контакт .При доближаване на метално тяло включва докато отмине тялото .Работи на 220V. Trifun здравей точно тебе очаквах!
Публикувано: вт фев 10, 2009 9:19 pm
от Trifun
anton_ss написа:Trifun здравей точно тебе очаквах!
хехе, радвам се когато мога да помогна
Значи ... схемата е начерната при ниво на водата до половината - не е включил нито един датчик - поплавъка се намира посредата и съдът се пълни.
При достигане на горно ниво включва датчик МДГН, който задейства контактор В, той се самоблокира и остава задействан през нормално включил контакт на А. Силовите контакти на В включват трифазната помпа и започва изпомпване.
При достигане на долно ниво включва датчик МДДН, задейства контактор А, който прекъсва веригата на В и помпата спира.
Ако правилно съм разбрал условието на задачата - това е решението.
Публикувано: вт фев 10, 2009 9:23 pm
от Милен
Ето няколко съвременни сонди за ниво
http://www.comecogroup.com/corp/bulgari ... cts_bg.htm. Имат кондуктивни, поплавкови, оптични, ултразвукови. Фирмата предлага и контролни уреди за контрол на ниво.
Публикувано: вт фев 10, 2009 9:35 pm
от pavelari
нещо такова - трябва един контактор /км/ едно помощно реле с нормално затворен контакт
Публикувано: вт фев 10, 2009 11:26 pm
от anton_ss
Благодаря на всички!

Публикувано: ср фев 11, 2009 6:40 pm
от Johny
Публикувано: ср фев 11, 2009 8:37 pm
от anton_ss
Днес реализирах проекта по схемата на Trifun .Всичко е шест !Шефа е доволен ще има премия!Ще Ви черпя

Публикувано: ср фев 11, 2009 8:52 pm
от Trifun