onkelabg написа:
1-С фазомер е проверено,
-кое кьде е....фаза/нула
-мостче си имаше на самия контакт/кухнята/
при проверка с фазомер на перата на щепсела и контакта-не свети
Мисля си ,че проблема е в самата печка/вьтре/ в нея, а не в контактите. Съдя по-това че преди да сложа тази печка съм ползвал -Ел.котлон с 2 проводния удължител на сьщия занулен контакт и Отечка не е имало
''-кое кьде е....фаза/нула''- Да определиш кой проводник на контакта е фаза и кой нула.Това се прави педи да се занули конткта,за да може нулата да се свърже с занулителните пера.
''при проверка с фазомер на перата на щепсела и контакта не свети''- да приемем,че контакта е занулен.
''Мисля си ,че проблема е в самата печка/вьтре/ в нея, а не в контактите. Съдя по-това че преди да сложа тази печка съм ползвал Ел.котлон с 2 проводния удължител на сьщия занулен контакт и Отечка не е имало''- Това е напълно погрешно,щом си ползувал двупроводен удължител котлона не е бил занулен,фазомера не е ти е светел защото въпросният котлон не е имал утечка и по това не може да съдиш,че контакта е ок.
Ако контакта е занулен,кабелът е изправен,провери този болт на който е свързан третия проводник да не е кородирал,ръждясал,също така провери стегнати ли са хубаво гайките,да не би да са разхлабени,всичко това провери при изключена печка от контакта! Някъде имаш прекъсване не зануляването,Ако печката е занулена фазомера не трябва да свети при утечка,ако има офазяване спрямо корпус предпазителя трябва да изключи за да се предотврати възможността от това токът да те убие! Това е смисълът от зануляването. От разсъжденията ти става ясно, че не си запознат с някой работи в електротехниката и за това е най добре да си извикаш ел.техник да открие проблема!-Това го казвам без да ми се сърдиш,за твоя безопасност,шега с тока не бива!