Мощност на бушоните в апартамента
Публикувано: пет апр 24, 2009 6:09 pm
от gkolarov
Здравейте, апартамента ми е панелка и ел. таблото в апартамента0 ми е доста старо (не е сменяно откакто е построен блока - преди 27 години). Бушоните ми са от тези кръглите и когато се е случвало да горят са ги отваряли и са им слагали жички с произволна дебелина. Нямам проблеми с тока и с ел. таблото, но ми се струва добра идея да ги сменя с фабрични, които са си изчислени според спецификациите за безопасност. Проблема е че на самите бушони са се изтрили надписите за ампери и не знам какви да купя

общо са ми 4, като под тях има надписи: осветление, контакти, контакт бойлер (на банята), усилени контакти кухня. Бушони с какви параметри да си взема? Питам ви, защото съм пълен лаик. Благодаря предварително

Публикувано: пет апр 24, 2009 6:33 pm
от stefan_gb
1. Главен 50 А
2. Осветление 6А
3. Контакти 25А
4. Контакт и боилер 25А + ДТЗ 25А
5. Усилен контакт кухня 32А
Предполагам че токовите кръгове не само 4 така ли е ??
Публикувано: пет апр 24, 2009 6:35 pm
от sasooooooooo
Отвори внимателно таблото и виж колко точно токови кръга имаш /ако проводниците са 10, значи 5 /, и с какво сечение на проводника са. На:
1,5мм2 взимаш 10А;
2,5мм2 - 16А;
4мм2 - 25А;
За главен - 63А.
Най-добре таблото да ти го преработи специалист.
--------------
gkolarov написа:... е построен блока - преди 27 години)...
stefan_gb написа:...4. Контакт и боилер 25А + ДТЗ 25А
Публикувано: пет апр 24, 2009 6:44 pm
от mehanika
осфетление 16а,контакти 25а,усилени контакти 32а,бойлер25а ако е 3000 вата,ако е повече се изчислява според мощноста на твоето табло в апартамента главия 50а,а на стълбищното табло при електромера 63а
Публикувано: пет апр 24, 2009 7:09 pm
от Милен
sasooooooooo написа:Отвори внимателно таблото и виж колко точно токови кръга имаш /ако проводниците са 10, значи 5 /, и с какво сечение на проводника са. На:
1,5мм2 взимаш 10А;
2,5мм2 - 16А;
4мм2 - 25А;
За главен - 63А.
Най-добре таблото да ти го преработи специалист.
Ето това е отговора. Предпазителите се слагат според кабела който защитават.
Публикувано: съб апр 25, 2009 8:28 am
от sandio2007
4mm2-20A
Публикувано: съб апр 25, 2009 2:22 pm
от gkolarov
отидох в магазина с един от развъртяните бушони и се оказа, че за този размер предпазни капачки най-високия ампераж е 25 ампера, за повече трябвало по-широка капачка, която няма как да стане за моето табло. Взех три такива за всички контакти и един 16 амперов за осветлението. Сложих ги и за сега -около 2 часа няма проблеми. Благодаря на всички вас за отговорите ви

Публикувано: съб апр 25, 2009 8:55 pm
от Милен
Ти с какво се осветяваш в апартамента. Да нямаш три киловата прожектори

Какви са тия 16А на осветление. С такъв бушон ми е включен бойлера. А кабела колко квадрата е за това осветление замислили се. Смени го с 6А, най много 10А ако евентуално гори заедно с изгаряне на някоя лампа. И си вземи по 10 бройки резерва, не си струва за стотинки за предпазители да си запалиш жилището като слагаш тел.
Публикувано: съб апр 25, 2009 9:16 pm
от Trifun
Аз ... само да вметна, че има такива предпазители и автоматични - като изключи, се натиска едно стърчащо ... не мога да намеря думата ... и предпазителя включва. Иначе си се завиват на стандартните гнезда.
Публикувано: съб апр 25, 2009 9:35 pm
от Милен
Има наистина български такива
http://www.bgcatalog.com/showcomp.php?c ... &did=47757 трудно се намират вече и цената им е около 10лв. а и колко са надеждни не е ясно. Ако ще слага автоматични по добре да не си хвърля парите за половинчати решения. Сменя таблото с ТАП и си слага нормални автоматични предпазители на шина.