Електрозахранване на стара къща- реновиране - помощ!

Публикувано: ср май 20, 2009 10:17 pm
от mladkal
Здравейте, колеги съфорумци!
Като начало желая да подчертая, че не съм експерт, нито тесен специалист - електротехник, но поради субективни причини - предимно сиромашия и спортна злоба желая да спретна нещо, което поради една или друга причина ми се налага да сторя.
Обръщам се към вас с идеята да намеря най-правилното решение на това как да свържа две жици :) Ще прочета и дискутирам всички отговори от вас.
Казуса: Трябва да преместя 2 кабела тип СВТ (близки по вид), които идват от едни стълб- бетонен (direka.jpg) В основата на въпросният бетонен стълб има типово табло на ЕВН България(tipovo EVN. jpg), в което са разположени главните предпазители, както и електромерите ( в случая автоматичен 50 А - еднофазен) Едно време къщурата е била захранена с по-слаб кабел и от стълба към къщата прехода и снадката между двата кабела е ставал с керамични чащки и изкривена метална тръба (old scool.jpg).
Въпроса ми е дали да ползвам калибровани кабелни обувки за 6кв.мм кабел -кримкване (kabelni obuvki.jpg), като ги изолирам с БИШОП и обознача с различно на цвят ПВЦ изолир банд съответно за фаза и нула върху бишопа или да ползвам най-разпространения вид снадка - усукване на двата кабела 7-10 витки и обратно подкривяване с цел избягване на халтава връзка, следва отново Бишоп, ПВЦ изолираща лента.
В къщурата ще има няколко кръга като два от тях са си силови - бойлер и 2-ри готварска печка.
Снадката на двата кабела от стълба и този от апартаментното табло ще е външна - вероятно под сачака/стрехата на къщата!
Ако вие имате по-разумни и правилни идеи ще се радвам да ги споделите... Не жаля средства и труд-искам да стане качествено, надежднво и правилно издържано... С тока шега не бива!:)
Предварително благодаря!

Публикувано: ср май 20, 2009 10:31 pm
от lenko71
Варианта с усуканите кабели за мен е най сигурен - навсякъде го прилагам. Само изчисти добре стария кабел от окисите (и не забравяй преди това да се обадиш на енергото да спрат тока!:)).

Публикувано: ср май 20, 2009 10:43 pm
от mladkal
lenko71 написа:
Варианта с усуканите кабели за мен е най сигурен - навсякъде го прилагам. Само изчисти добре стария кабел от окисите (и не забравяй преди това да се обадиш на енергото да спрат тока!:)).
ЗА СЕГА - понеже съм аматьор и съм правил само вътрешни - апартаментни инсталации винаги съм прилигал варианта "усукване" и на мен най-много ми допада, понеже контактната площ между двата проводника е най-голяма.... Но все пак това е крайното подвързване къде сумарната стойност на натоварването в пикови моменти ще е около 3-7 киловата (3КвЧ - бойлер+2-3КвЧ готварска печка+ 1 КвЧ-осветление, радио, телевизор) и ми се иса да е на сто процента сигурно....
Все пак хиляди благодарности!

Публикувано: чет май 21, 2009 7:24 am
от Милен
И двата показани от теб варианта не са добри.
Първо усукването е най лошия вариант. Ако беше сигурно нямаше да произвеждат специални клеми и нямаше да е забранено. И как си мислиш че ще усучиш добре 6кв :lol: и не е определящо за една електрическа връзка контактната площ а контактния натиск.

Второ, показаните на снимката кабелни обувки са подходящи за кербоване или запояване към гъвкави многожилни кабели, а твоите са твърди и няма да стане качествена връзка между обувката и кабела.

Трето, какво значи "2 кабела тип СВТ (близки по вид)" Най вероятно жилата са подобни на жилата на СВТто т.е. от стълба идва рекордоман-ПВО
Обаче като гледам мътната снимка direka.jpg нещо ме съмнява. На снимката доколкото се виждат кабелите и крайните им клеми те са специални изолирани за въздушно окачване и са с алуминиеви жила например. А тези кабели се свързват със специални клеми .

Ако случая е такъв си купуваш една крайна опъвателна клема и с нея опъваш кабела например за старата конзола от снимката или ако не стига до нея закачаш клемата някъде другаде. После със специална отклонителна клема (виж последния линк) снаждаш кабела с друг до таблото. Ако кабела ти е ПВО си е задължително да го опънеш на керамични изолатори и после го снаждаш с друг към таблото пак с клема

Публикувано: чет май 21, 2009 10:49 am
от mladkal
Милен, много благодаря за изчерпателният отговор и посочените от теб линкове. Вече си го представих доста по-ясно това, което ми предстои и сега вече ще е доста по-грамотно издържано...Мерси!!!
А що се отнася до това как да усуча два 6 квадратови кабела се получава със здрави ръце, здрави клещи и "мамата"...Доста други неща сме се бъхтили да усучем, така че бакъра нема да ми даде отпор! :)
Що се отнася до кабелните обувки и кербоването и на мен нещо не ми допадна този вариант още от самото начало - зор се кербова 6 квадрата за нещо такова, като показанатаот мен обувка.
Още веднъж БЛАГОДАРЯ и желая успехи във всяко едно начинание!
Милен написа:
И двата показани от теб варианта не са добри.
Първо усукването е най лошия вариант. Ако беше сигурно нямаше да произвеждат специални клеми и нямаше да е забранено. И как си мислиш че ще усучиш добре 6кв :lol: и не е определящо за една електрическа връзка контактната площ а контактния натиск.

Второ, показаните на снимката кабелни обувки са подходящи за кербоване или запояване към гъвкави многожилни кабели, а твоите са твърди и няма да стане качествена връзка между обувката и кабела.

Трето, какво значи "2 кабела тип СВТ (близки по вид)" Най вероятно жилата са подобни на жилата на СВТто т.е. от стълба идва рекордоман-ПВО
Обаче като гледам мътната снимка direka.jpg нещо ме съмнява. На снимката доколкото се виждат кабелите и крайните им клеми те са специални изолирани за въздушно окачване и са с алуминиеви жила например. А тези кабели се свързват със специални клеми .

Ако случая е такъв си купуваш една крайна опъвателна клема и с нея опъваш кабела например за старата конзола от снимката или ако не стига до нея закачаш клемата някъде другаде. После със специална отклонителна клема (виж последния линк) снаждаш кабела с друг до таблото. Ако кабела ти е ПВО си е задължително да го опънеш на керамични изолатори и после го снаждаш с друг към таблото пак с клема

Публикувано: чет май 21, 2009 11:14 am
от Милен
То човек като бърза и му е спешно и 16кв ще усуче. Въпроса е че като има готови болтови клеми на цена от 10-20лв за двете не си струва да рискува да остави лоша връзка на главното си захранване. Да не говорим какво може да стане ако евентуално нулата се окаже по-лошо свързана и в един хубав ден най-ненадейно нагори и прекъсне - фаза през съпротивление на всичко де що е занулено.