Страница 1 от 2
Прекъснат кабел - откриване с какво?
Публикувано: чет май 21, 2009 7:02 pm
от anton_ss
Става въпрос за25м.трифазен кабел,едната линия е прекъснала по цвета е ясно коя но не мога да открия местото на прекъсване.Пробвах със сигнало търсач ,като пусках напрежение по прекъснатата линия но си показваше ,че е наред!Пробвах и няколко модела "фазомери"/от ония дето уж откриват прекъснаткабел/-същата работа!Уж всичко е наред!Да ама Не!На другия край на жицата няма ток!Ако някой има идей -чакам!

Публикувано: чет май 21, 2009 8:02 pm
от Милен
Първо кажи как е положен кабела, в стена ли е, под земя ли е в тръба ли е и т.н. Кажи и как си пробвал с въпросните "уреди" точната процедура.
Re: Прекъснат кабел - откриване с какво?
Публикувано: чет май 21, 2009 8:07 pm
от hygro
anton_ss написа:Пробвах със сигнало търсач ,като пусках напрежение по прекъснатата линия но си показваше ,че е наред!
Забравил си да заземиш другия край и има утечка през метализирана или овъглена изолация.
От единия край подай напрежение на дефектното жило, а от другия край заземи през пробната лампа
всички жила. Тогава играчката ти ще спре да бръмчи/свети точно при прекъсването. не забравяй, че жилата са усукани, така че трябва да обикаляш кабела с пробника от всички страни.
Публикувано: чет май 21, 2009 8:22 pm
от Милен
Ами това е начина. Друг е въпроса ако кабела е в стоманена тръба дали изобщо ще отчете нещо.

Re: Прекъснат кабел - откриване с какво?
Публикувано: чет май 21, 2009 9:02 pm
от hygro
anton_ss написа:но си показваше ,че е наред
Не е било в стоманено тръба... освен ако не е офазил тръбата

Публикувано: чет май 21, 2009 9:43 pm
от stefan_gb
anton_ss да не става въпрос за удължител ??
Публикувано: пет май 22, 2009 12:23 am
от anton_ss
Да точно удължител е.Значи би трябвало да направя това:"
От единия край подай напрежение на дефектното жило, а от другия край заземи през пробната лампа всички жила. Тогава играчката ти ще спре да бръмчи/свети точно при прекъсването. не забравяй, че жилата са усукани, така че трябва да обикаляш кабела с пробника от всички страни."

Публикувано: пет май 22, 2009 6:27 am
от Милен
Правилно си разбрал. Провери си първо визуално щепсела и контакта и кабела около тях като дръпнеш жилата. Обикновено удължителите там се пречупват или нагарят връзките. Ако нищо не излезе там има и по-прост начин. Включваш пробната лампа в контакта на повредената фаза и нулата, включваш си щепсела в мрежата и започваш да пречупваш и огъваш кабела постепено с две ръце в посока от щепсела към контакта. Като размърдаш повреденото място, лампата ще започне да премигва. Хубаво е да си сложиш и някакви предпазни ръкавици, че ако кабела е гръмнал по сериозно и са излезнали жички навънка ше стане весело.
Публикувано: пет май 22, 2009 9:05 pm
от anton_ss
Всичко това първо пробвах-контакти,щепсел,кабела огъвах....следтова с уредите 'фазомери' и търсача ...Но днес направих това :"
От единия край подай напрежение на дефектното жило, а от другия край заземи през пробната лампа всички жила. Тогава играчката ти ще спре да бръмчи/свети точно при прекъсването. не забравяй, че жилата са усукани, така че трябва да обикаляш кабела с пробника от всички страни."И веднага и много точно открих прекъснатото място! Благодаря на hygro !!!

Публикувано: съб май 23, 2009 7:25 am
от mitko_rupite
Колега
anton_ss
Може ли да покажеш какъв е тоя СИГНАЛО ТЪРСАЧ с който си търсил неуспешно ??
И къв е тоя ФАЗОМЕР/фазоуказател / --
УЖ показваш пръкъснато жило
И най накрая с какъв Уред откри поврдата ??