Страница 1 от 2

СПЕШНО ВЪПРОС ЗА КОНТАКТОР И ВКЛИЮЧВАНЕТОИМ

Публикувано: ср май 27, 2009 12:12 am
от gogolino
спешно ми трябва схема на включване на 3 фазен контактор с една кнопка пуск и стоп,и втора схема да се пуска и да се спира от две места първата кнопка искам да постава в гаража а другата втората в къщата

извинявамсе за преди и се надявам че този пут сум бил по ясен много благодаря предварително

Публикувано: ср май 27, 2009 12:19 am
от vanko68
Много ти е неясен и объркан въпроса - да се пуска от едно място и да се включва от друго??? Трифазния ти контактор в кутия ли е ? Демек с пускател?
Пише се с малки букви,големите означават,че викаш,което не е културно в нашия форум.Използват се т.нар.препинателни знаци,за да стане по-смилаемо това,което искаш да ни кажеш.

Публикувано: ср май 27, 2009 12:28 am
от moimoimoi
ми принципно ако имаш едно нормално ПВ ,то новия/втори/ стоп се връзва последователно на съществуващия, а новия/втори/ пуск се връзва паралелно на съществуващия

Публикувано: ср май 27, 2009 12:02 pm
от gogolino
ако може някакви схемички
на пускане с една кнопка(пуск и стоп) и с две кнопки (пуск и стоп) основнобния ми проблем е как да си свърва контакторите и как се захранва бобинката на контактора

Re: СПЕШНО ВЪПРОС ЗА КОНТАКТОР И ВКЛИЮЧВАНЕТОИМ

Публикувано: ср май 27, 2009 2:53 pm
от 2v6
gogolino написа:
спешно ми трябва схема на включване на 3 фазен контактор с една кнопка пуск и стоп,и втора схема да се пуска и да се спира от две места първата кнопка искам да постава в гаража а другата втората в къщата

извинявамсе за преди и се надявам че този пут сум бил по ясен много благодаря предварително
Какво разбираш под "кнопка"? Бутон ли?
Ако искаш управление само от един бутон трябва да ползваш допълнително устройство. Не става само с бутон и контактор :idea:

Публикувано: ср май 27, 2009 5:13 pm
от lyki
Изображение


контакта е потдържащ , и е един от помощните на контактора.

Публикувано: ср май 27, 2009 5:13 pm
от moimoimoi
:? взимаш си една оперативна фаза,ако има термична защита първо през нея я прекарваш-на контакти 95 и 96,после фазата отива в стопа,ако има втори стоп тои се връзва след него последователно,после фазата отива на пуска/пусковете и на едния блок контакт-нормално отворен ,означава се като 13-14 и после на бобината
ако бобината ти е на 380 волта вместо нула и слагаш фаза различна от първата която си ползвал за оперативна

Публикувано: ср май 27, 2009 5:31 pm
от moimoimoi
или пък това,и за кнопка ти трябва трижилен кабел

Публикувано: ср май 27, 2009 8:26 pm
от stefan_gb
moimoimoi колега в кнопките и при всички бутони stop контакта е НЗ (NC) :) Оправи схемичката

Публикувано: ср май 27, 2009 8:33 pm
от moimoimoi
о верно, от бързане, ама съм написъл че е стоп :lol:
примерно съм нарсувал стоп в натиснато положение :lol:
ето тука съм го коригирал