При включване на бойлера пада бушонът му
Публикувано: ср юли 01, 2009 1:36 pm
от Bobolin
Здравейте. Обръщам се към вас със съвет за проблем. Става дума за нов апартамент с монтиран нов бойлер. Бойлера е Аристон (50 литров) и се включва от един ключ до вратата на банята (силов или нещо такова беше термина). Бойлера е връзван от електротехници - един дебел кабел с 3 жила май беше. БОЙЛЕРА Е ПРАЗЕН КАТО ТЕРМОСТАТА Е ЗАВЪРТЯН НА МИНИМУМ - НУЛА.
Проблема е, че в момента на включване веднага пада бушона, който е за бойлера явно. Идваха майторите ми (електротехници) и казаха че са тествали наново инсталацията и проблема не е бил в нея. Бил е със сигурност във бойлера. Предложиха ми да се махне дефектотоковата защита на бойлера и най-вероятно това щяло да оправи нещата. Аз не съм склонен на този вариант понеже не искам да ме убие тока при някакъв инцидент ако стане докато се къпя.
Възможно ли е бушона да пада понеже бойлера разбира по някакъв начин, че е празен и това да е вид защита? Ако не е от това какъв друг проблем или причина да търся по бойлера?
Извинявам се за лаишкият ми стил на писане но хал хабер си нямам от тази материя ....

Публикувано: ср юли 01, 2009 1:47 pm
от fikata
Даже и да е толкова умен бойлера та да изключва електрически,когато е без вода това не трябва да става чрез захранващия го предпазител/бушон/
Потърси по кадърен електротехник да установи причината...
Щом имаш ДТЗ най вероятно са разменени работната нула и заземлението в бойлера..
Публикувано: ср юли 01, 2009 1:48 pm
от lenko71
Объркани са нулата и заземлението. Просто трябва да се разменят.
Публикувано: ср юли 01, 2009 2:15 pm
от Бай Член
Е от какъв зор пускаш празен бойлер да работи? Какво очакваш да стане?
А че има нещо омазано по инсталацията - това е повече от сигурно.
От друга страна - може пък наистина болера да е дефектен.
Публикувано: ср юли 01, 2009 2:19 pm
от darken_nz
Кой знае какво са окашали .
Не им давай да махат дефектнотоковата!
Само като си помисля ,че на работа трябваше да разкачам и закачам всичко в таблото ,щото бяха объркали дефектнотоковата !
Публикувано: ср юли 01, 2009 5:04 pm
от moimoimoi
има и много голяма вероятност да сте пуснали бойлера и както е празен и нагревателя да е изгорял
те тия електротехници кат са проверявали инсталацията що не са погледнали и бойлера да кажат дали е в него проблема-ще са били много тесни специалисти май

Публикувано: ср юли 01, 2009 6:42 pm
от lz1wvm
Колко време е работил бойлера без вода.Да не би да се е стопил нагреватела.
Публикувано: ср юли 01, 2009 7:04 pm
от sasooooooooo
Сигурно нагреватяля е избил. От 30 бойлера, един е такъв.
Бойлер НИКОГА не се включва без вода!
Разкачи кабелите от бойлера, раздалечи ги един от друг и пусни напрежение, ако всичко е ОК, не търси причината в ДТЗто и таблото.
Публикувано: ср юли 01, 2009 7:21 pm
от Trifun
Разкачи кабелите от бойлера, раздалечи ги един от друг и пусни напрежение, ако всичко е ОК, не търси причината в ДТЗто и таблото.
След това вземи един фазомер и една пробна лампа.
С фазомера откриваш кой проводник е фазата.
Закачаш единия край на пробната лампа на него. С другия край на пробната лампа докосваш първо единия, после другия от останалите 2 проводника. В единия случай лампата трябва да свети, а в другия - да изключи ДТЗ веднага. Проводника, при който ДТЗ изключва, го закачаш на корпуса на бойлера. Остават ти 2 свободни - това са ти фазата и работната нула. Те се закачат на клемите на термозащитата.
Публикувано: ср юли 01, 2009 8:41 pm
от zz_stefanov
Повикай някой който рзбира. Като чета какви съвети получи, по добре не пипай, за да не залепнеш.
Иначе като чета, най вероятно е пуснат без вода, като пак най вероятно са го направили тези дето сега се изнизват по терлици
Колеги, защо карате човек който не може да разбере какво става по инсталацията да борави с голи проводници под напрежение!?