Страница 1 от 2

При включване на бойлера пада бушонът му

Публикувано: ср юли 01, 2009 1:36 pm
от Bobolin
Здравейте. Обръщам се към вас със съвет за проблем. Става дума за нов апартамент с монтиран нов бойлер. Бойлера е Аристон (50 литров) и се включва от един ключ до вратата на банята (силов или нещо такова беше термина). Бойлера е връзван от електротехници - един дебел кабел с 3 жила май беше. БОЙЛЕРА Е ПРАЗЕН КАТО ТЕРМОСТАТА Е ЗАВЪРТЯН НА МИНИМУМ - НУЛА. Проблема е, че в момента на включване веднага пада бушона, който е за бойлера явно. Идваха майторите ми (електротехници) и казаха че са тествали наново инсталацията и проблема не е бил в нея. Бил е със сигурност във бойлера. Предложиха ми да се махне дефектотоковата защита на бойлера и най-вероятно това щяло да оправи нещата. Аз не съм склонен на този вариант понеже не искам да ме убие тока при някакъв инцидент ако стане докато се къпя.

Възможно ли е бушона да пада понеже бойлера разбира по някакъв начин, че е празен и това да е вид защита? Ако не е от това какъв друг проблем или причина да търся по бойлера?

Извинявам се за лаишкият ми стил на писане но хал хабер си нямам от тази материя .... :?

Публикувано: ср юли 01, 2009 1:47 pm
от fikata
Даже и да е толкова умен бойлера та да изключва електрически,когато е без вода това не трябва да става чрез захранващия го предпазител/бушон/
Потърси по кадърен електротехник да установи причината...
Щом имаш ДТЗ най вероятно са разменени работната нула и заземлението в бойлера..

Публикувано: ср юли 01, 2009 1:48 pm
от lenko71
Объркани са нулата и заземлението. Просто трябва да се разменят.

Публикувано: ср юли 01, 2009 2:15 pm
от Бай Член
Е от какъв зор пускаш празен бойлер да работи? Какво очакваш да стане?
А че има нещо омазано по инсталацията - това е повече от сигурно.
От друга страна - може пък наистина болера да е дефектен.

Публикувано: ср юли 01, 2009 2:19 pm
от darken_nz
Кой знае какво са окашали .
Не им давай да махат дефектнотоковата!
Само като си помисля ,че на работа трябваше да разкачам и закачам всичко в таблото ,щото бяха объркали дефектнотоковата !

Публикувано: ср юли 01, 2009 5:04 pm
от moimoimoi
има и много голяма вероятност да сте пуснали бойлера и както е празен и нагревателя да е изгорял :-D
те тия електротехници кат са проверявали инсталацията що не са погледнали и бойлера да кажат дали е в него проблема-ще са били много тесни специалисти май :lol:

Публикувано: ср юли 01, 2009 6:42 pm
от lz1wvm
Колко време е работил бойлера без вода.Да не би да се е стопил нагреватела.

Публикувано: ср юли 01, 2009 7:04 pm
от sasooooooooo
Сигурно нагреватяля е избил. От 30 бойлера, един е такъв.
Бойлер НИКОГА не се включва без вода!
Разкачи кабелите от бойлера, раздалечи ги един от друг и пусни напрежение, ако всичко е ОК, не търси причината в ДТЗто и таблото.

Публикувано: ср юли 01, 2009 7:21 pm
от Trifun
Разкачи кабелите от бойлера, раздалечи ги един от друг и пусни напрежение, ако всичко е ОК, не търси причината в ДТЗто и таблото.
След това вземи един фазомер и една пробна лампа.
С фазомера откриваш кой проводник е фазата.
Закачаш единия край на пробната лампа на него. С другия край на пробната лампа докосваш първо единия, после другия от останалите 2 проводника. В единия случай лампата трябва да свети, а в другия - да изключи ДТЗ веднага. Проводника, при който ДТЗ изключва, го закачаш на корпуса на бойлера. Остават ти 2 свободни - това са ти фазата и работната нула. Те се закачат на клемите на термозащитата.

Публикувано: ср юли 01, 2009 8:41 pm
от zz_stefanov
Повикай някой който рзбира. Като чета какви съвети получи, по добре не пипай, за да не залепнеш.
Иначе като чета, най вероятно е пуснат без вода, като пак най вероятно са го направили тези дето сега се изнизват по терлици :)

Колеги, защо карате човек който не може да разбере какво става по инсталацията да борави с голи проводници под напрежение!?