Страница 1 от 5
Заземителни колове
Публикувано: ср юли 22, 2009 7:27 pm
от stevebradata
Привет сега монтирам едно бойлерче и искам да направя заземяване мисля да забия един кол в мазето и да вържа земното към него , но до колкото си спомням по наредба земното трябва да е под 4 ома за да е ок всичко това което ме притеснява че като забия кола няма как да премеря дали съм в граница хехе имам един мултицет има мерене на омове , но минся че с него няма да стане

( трябва ми маи оммер с още два кола метода на 3 те кола ) тряба да търся някакъв по съвременен инструмен та идеята ми е дали с един кол които мисля че беше май с размери 1.5 или се бъркам

дали ще може да се ползва за земно на бойлерчето и ако не някакви идеи как да замеря земното с подръчни средства

Публикувано: ср юли 22, 2009 7:38 pm
от PCL82
Земното си е земно и трябва да се върже при главното табло към нулата, а не направо за бойлера. Иначе е възможно при авария кабелът на бойлера да пламне. Бойлерът трябва да се захрани с трижилен кабел, като третото жило хем го заземява, хем го занулява.
Да вържеш бойлера само към кола е много опасно решение!!!!
Ако имаш връзка на земното при главното табло и трипроводен кабел до бойлера, то можеш да направиш допълнителн връзка между бойлера и земното.
Публикувано: ср юли 22, 2009 7:52 pm
от stevebradata
идеята ми е следната къщата е със стара 2 проводна инсталация но покрай бойлера искам да заземя да забия кол до бойлера ще доиде фаза и нула и там ще забия и земята а може и да направя мост между нулата и земното допълнително ? но мися ще се обезсмисля ако заземя да правя мост , а другото решение е маи да направя мост между земното на бойлера и нулата на мрежата то нали сме с TN-C мрежа

за това се чудя а може и да сложа една ДЗ преди бойлера и да подригуря още.
ако направя това връзване ще получа мрежа тип TN-S отделна връзка ще имам фаза нула и земно няма ли да е правилно ?

Амога и също така като заземя да направя и мост между земното и нулата на кабела е по инсталацията и отива към главното табло

Публикувано: ср юли 22, 2009 8:32 pm
от PCL82
От това което пишеш не ми вдъхваш доверие, че разбираш как се прави инсталация и имаш опасни идеи.
Основаната защита е предпазителят/ автоматтичният прекъспач. За него е необходим голям ток на късо съединение, което се постига чрез ЗАНУЛЯВАНЕ (по новите изисквание с трети проводник).
Дефектнотоковата защита е допълнителна защита от директен, индиректен допир и пожар.
Заземяването е мярка за изравняване на потенциала на защитния проводник с този на земята под къшата. Снижава доприното напрежение спрямо земя при късо съединение.
TN-S Система не можеш да постигнеш, защото уличната мрежа е четирипроводна, с комбиниран неутрален проводник. Можеш или досегашната TN-C или от главното табло (от апартаментното или от бойлерното поне) да модернизираш на TN-C-S. Ако инсталацията е в тръби това не е никак трудно.
Публикувано: ср юли 22, 2009 10:29 pm
от lubomirlz
..
Публикувано: ср юли 22, 2009 11:41 pm
от pac_
Ако Си със стара ВиК инсталация,нямаш проблем и имаш много стабилно заземяване!!!Това е!

Публикувано: чет юли 23, 2009 12:07 am
от В. Петров
pac_ написа:Ако Си със стара ВиК инсталация,нямаш проблем и имаш много стабилно заземяване!!!Това е! 
Заземяване, което може да запали къщата ти. ;)
Публикувано: чет юли 23, 2009 2:28 am
от lenko71
Не мога да разбера толкова ли съм невежа по електротехника или пропускам нещо като чета...Човека казва че до бойлера отива и фаза и нула. Какъв му е проблема да забие колче в земята и да го върже с корпуса на бойлера. Макар че една ДТЗ му върши идеална работа (и без колче).
Публикувано: чет юли 23, 2009 9:38 am
от Милен
Проблема е че при прекъсване на нулата в таблото например цялата къща ще вземе нула от бойлера с неговото колче и ще му се стопят кабелите. А може и комшиите да си харесат колчето му

ако прекъсването е по нагоре по веригата и тогава става страшно.
Публикувано: чет юли 23, 2009 9:42 am
от lubomirlz
Така е Милене прав си , затова си иска 3 проводника.