Както каза някой по-рано, пише се кенотрониране
Изпитване на кабели, защитни средства и като цяло съоръжения високо напрежение с повишено постоянно или променливо напрежение.
Ето малко да разгледаш себа какво предлагат за DC тестове:
http://www.verotest.co.za/Downloads/Pro ... %20PDF.pdf
DC тестовете по норматив мисля, че са 5 пъти Uном, но това изпитване е много вредно за кабела и след това много бързо възниква повреда. Има си вратички и обикновено се прави с 2-3 пъти Uном. Ако не знаеш какво правиш.. намери някой, който знае, защото тук нещата са сериозни.
Намираш си норми за изпитване на електрически машини и съоръжения, което е апокрифно и е от 1995 г. Там пише основно как стават нещата.
Ако имаш нещо друго конкретно да питаш, ще помагаме все пак