Страница 1 от 1
подбор на сечение на кабел
Публикувано: пон яну 23, 2006 11:33 am
от vvladi21
МОже ли да ми кажете как се определя сечението на кабел. Имам прожектор на 20 метра от захранването(транзформатора). Прожектора е 12 V a мощноста е 350W. За това какъв ще е кабела и по принцип как се смята подобно нещо.
Публикувано: вт яну 24, 2006 9:41 pm
от masteradmin
Не помня как се смята сечение, но много лесно може да сметнеш тока, а той в случая никак не е малък. 350/12 = 29А, ако захранваше ел. уред на 220V, щеше да отговаря на 6kw мощност. Най добре иди да си купиш мостов кабел и като те попитат колко квадрата сечение - кажи за около 30А . Веднага ще ти кажат. Според мене трябва да е 2.5 квадрата нагоре.
Публикувано: вт яну 24, 2006 11:35 pm
от vlado0549
http://toplofikacia.hit.bg/motor.htm
Формулите за изчисление са доста сложни,по принцип се избира кабел по таблици.[/url]
за медни едножилни кабели: 0.0178 Wмм2/м
за медни многожилни кабели: 0.0179 Wмм2/м
за алуминиеви едножилни кабели: 0.0291 Wмм2/м
за алуминиеви многожилни кабели: 0.0294 Wмм2/м
Публикувано: ср яну 25, 2006 10:52 am
от Гост
Ампеража (силата на тока) можеш да получиш, като разделиш мощността на напрежението. Това и мастера го показа. А след това трябва да изчислиш сечението на кабела по една приблизителна но проста сметка: На всеки 6 Ампера ток, трябва да осигуряваш по един милиметър квадратен проводник (говоря за сечение). Пример: ако правилно си написал напрежението (12 Волта) - ще се нуждаеш от сечение около 5 мм2 . Но ако си объркал напрежението и то е 220 Волта - тогава ще ти бъдат достатъчни и 1 мм2 сечение на проводника. (4ери).
Публикувано: ср яну 25, 2006 11:34 am
от vvladi21
Благодаря на всички. vlado0549 този линки кадето го даде е доста ползен ми се струва за доста неща
Re: подбор на сечение на кабел
Публикувано: пон апр 17, 2006 11:32 pm
от ozzy
vvladi21 написа:МОже ли да ми кажете как се определя сечението на кабел. Имам прожектор на 20 метра от захранването(транзформатора). Прожектора е 12 V a мощноста е 350W. За това какъв ще е кабела и по принцип как се смята подобно нещо.
Много сигурно и практично решение е 4А за 1 мм. сечение.