Страница 1 от 1

сечение на проводник спрямо максималната му мощност ?

Публикувано: пет сеп 04, 2009 11:30 pm
от Gladiator_BG
преди време си бях направил няколко извадки от едни стари книги кой кабел каква мощност може да поеме ...
за съжаление немога да го намеря тоя лист и тва си е ...
някой ако има точните данни нека драсне един два реда
интересува ме предимно за СВТ и мостови кабели от 1 до 10 мм2
една биричка на печелившите
пп: по куриер не пращам :lol:

Публикувано: съб сеп 05, 2009 12:29 am
от Милен
Щом не пращаш по куриер и аз на готово не давам :lol:
Я се разтърси малко във форума и виж какво ще намериш.


Хайде на бонусите http://www.filkab.com/GetFile/bg/catalogs/31/

Публикувано: съб сеп 05, 2009 6:59 am
от stevebradata
ето ти някои данни на бързо :-D

Re: сечение на проводник спрямо максималната му мощност ?

Публикувано: съб сеп 05, 2009 10:30 am
от 2v6
Gladiator_BG написа:
преди време си бях направил няколко извадки от едни стари книги кой кабел каква мощност може да поеме ...
за съжаление немога да го намеря тоя лист и тва си е ...
някой ако има точните данни нека драсне един два реда
интересува ме предимно за СВТ и мостови кабели от 1 до 10 мм2
една биричка на печелившите
пп: по куриер не пращам :lol:
Според мен такива таблички няма :roll:
Какво разбираш под мощност :?:
Примерно кабел 1мм2 спокойно "поема" 30 А, но при дължина 100 м каква мощност може да получиш накрая, ако на вход имаш 220VAC :?:

Публикувано: съб сеп 05, 2009 12:49 pm
от Еклектик
Мисля, че Гладиатор това търси
http://www.xiron.ru/content/view/53/28/
Ама нещо много "надути " ми се струват киловатите

Мощност, ток, сечение

Публикувано: съб сеп 05, 2009 5:07 pm
от Еклектик
Таблички

Публикувано: пон сеп 07, 2009 12:46 pm
от stevebradata
ето сега намерих още няколко таблички полезни :) :-D

Публикувано: пон сеп 07, 2009 7:49 pm
от hygro
Темата е почистена. Моля, въздържайте се с офтопика.