				Дължина и сечение на захранване
				Публикувано: вт сеп 08, 2009 3:01 pm
				от dancherry
				Колеги, по таблиците за допустима дължина на захранващи кабели се установява, че за консуматор 6kW, на разтояние 600 м., трифазен, е достатъчен трифазен кабел 10кв.мм. Това за въздушно или подземно полагане е ? В моя случай ще е въздушно. Ако се ползва усукан кабел  /алуминиев/  за н.н., дали ще са достатъчни 16кв.мм ?
			 
			
					
				
				Публикувано: вт сеп 08, 2009 3:42 pm
				от lubomirlz
				Ами да ти кажа не си много цвете за мирисане с тия 600 метра. 
 
 
Ето какви са мойте сметки: 
 
 
10мм мед- 4,37 % пад на напрежение
16мм алум.- 4,72%
25мм алум.-3,02%
16мм мед -  2,73%
Тези резултати съм ги сметнал при захранващо напрежение 380 в.
Според мен под 25мм Алум. или 16мм мед. не е препоръчително да се слага и поне кажи какво ще захранваш. 

 
			
					
				
				Публикувано: вт сеп 08, 2009 3:57 pm
				от dancherry
				Ще се захранва помпа за вода може би 5,5 кW. За мен 10кв.мм мед също са недостатъчни, затова исках да запитам по-знаещи и патили.
			 
			
					
				
				Публикувано: вт сеп 08, 2009 4:55 pm
				от lubomirlz
				Аз бих сложил 16мм мед или 25мм алумин. Виж с кой кабел ще ти дойде по-евтино и слагай него, ама аз като гледам то евтин вариант няма  

 
			
					
				
				Публикувано: вт сеп 08, 2009 8:14 pm
				от Милен
				С 
Този ще ти е най евтино.
Не знам какви таблици си гледал но според тази 
http://www.filkab.com/GetFile/bg/catalogs/31/ от стр. 243 за 10kW и cosφ=0.6 при кабел 16кв. мед имаш 674 метра за 5% загуби. 16 кв СВТ имат допустим ток в въздух 79А а AL/R от първия линк който ти дадох има допустим ток 83А. СВТ то е с цена 8лв при 3.8лв за AL/R
 
			
					
				
				Публикувано: ср сеп 09, 2009 3:30 pm
				от dancherry
				Милене, имаш впредвид, че 16 кв.мм усукан кабел /алумин/ ще е достатъчен, защото lubomirlz препоръчва 25 кв.мм.
			 
			
					
				
				Публикувано: ср сеп 09, 2009 6:07 pm
				от Милен
				То винаги повечето е по-добре. Не се знае утре може да ти трябва повече. Според таблицата за която ти говоря 16кв. са достатъчни, а с 25кв ще можеш да захраниш 16kW. Таблицата е за медни гъвкави кабели т.е. нещо от вида на ШКПТ. Същите според таблица 18/стр 219 16кв -80А, 25кв - 105А. А въпросния алуминиев AL/R 
http://www.filkab.com/GetFile/bg/category_files/371/ има даже по добри параметри. 
Разгледай малко материалите за които ти говоря да се убедиш и сам не само да чакаш някой да ти каже нещо и после да се чудиш достатъчно ли е не е ли?
Моето мнение е каквото и сечение да избереш използвай този кабел за въздушно окачване. Той е специално проектиран за открито и е устойчив на UV лъчи. Не случайно всички енергодружества масово използват такъв за нови присъединявания на абонати а и за цели мрежи н.н.
 
			
					
				
				Публикувано: ср сеп 09, 2009 8:22 pm
				от John
				И няма опасност Бай Мангау да го приватизира,което си е направо бонус.
			 
			
					
				
				Публикувано: ср сеп 09, 2009 9:25 pm
				от lubomirlz
				Милене гледаш таблицата за медни проводници при алуминиеви проводници пада на напрежение е по-голям, в случая не ни касае чак толкова допустимия ток на натоварване, дали ще е 80 или 100 ампера няма значение, интересува ни пада на напрежение. Това навярно  го знаеш по-добре от мен, все пак си с доста повече стаж 
 
 
Да 16мм2 алуминий са достатъчни но има близо 5 процента пад на напрежение при 6 киловата мощност. С 25 мм2 алуминий и 5% пад ще се захранят 10 киловата. 
Ето и малко формулки за тия които не знаят, да си смятат и да си правят сметката за какви кабели да си дават парите.
 
			
					
				
				Публикувано: чет сеп 10, 2009 8:30 am
				от Милен
				Добре де тока на трифазния консуматор 10kW при напрежение 0.38kV и cosφ=0.7
I=10/√3*0.38*0.7=21.7A харесвам си кабел 16кв. 
По твоята формула 2.14 се получава: ΔU=4.55% за мед и 7.9% алумин
За 25кв. се получава ΔU=2.9% мед и 5% алуминий
Така че ако иска да работи на сигурно 25кв. алуминй. 
А относно въпросните алуминиеви проводници  те са сравнително нови поне за България и все още не са отразени по таблици и др. подобни. Като им гледам допустимия ток даден от производителя той е по-голям даже и от този за съответното сечение меден. И това ме навежда на мисълта че могат да се вземат даните за медни и тези специалните едно къмто едно. Но при положение че се говори за такива големи дължини е по добре да се презастрахова човек.