осветление на коридор
Публикувано: пет сеп 18, 2009 11:43 am
от moni8888
Колеги,изкам да включвам осветлението в коридор с лихт бутони,но след 18ч. да кажем то само да згасва след определено време.Другото условие е това да става на отделни участъци по дължина на коридора, т.е.в работно време осветлението си работи нормално като се включва и изключва само с бутона а след 18ч. изключването да става примерно след 30 сек. и това на отделни участъци. Аз имам идеи,но с удоволствие ще приема и вашите и евентуално линкове към производители на управляващи модули и тн.
Публикувано: пет сеп 18, 2009 12:09 pm
от lenko71
Тези отделни участъци какво са - определени лампи или определени бутони?
Публикувано: пет сеп 18, 2009 3:37 pm
от negramoten
Според мен едно 24 часово реле за време, което по време на работния ден да пуска напрежението за към бутона, а след края на работния ден през друго реле за време, което , когато се подаде напрежение се задейства и след определения от теб период спира напрежението и се занулява, до подаване на напрежението отново. Има и годишни часовници, които автоматично си сменят лятно и зимно време, могат да се настройват съботи и недели, празници и т.н. Аз ползвам
www.elkoep.com . При нужда мога да дам координати на представителя, за България, който познавам.
Публикувано: пет сеп 18, 2009 9:07 pm
от evil
Не става ясно от въпроса ти само през ноща ли да са на групи или и през деня.Но в общи линии начина да се постигне това е чрез един часовник да се прехвърлят групите от стълбищни автомати през ноща на импулсно реле(релета) през деня
Публикувано: чет окт 01, 2009 11:41 am
от moni8888
Колеги мерси за отговорите,ще направя пояснение за това,че коридора ще се разглежда като един тъй като отделните сектори ще се захранват от различни табла.Та въпроса беше през деня осветлението да се включва с бутони а след работно време само при наличие на движение.И още нещо, в работните помещения осветлението ще се пуска от ключ или бутон,но в края на работният ден то трябва да се изключи централно,до тук добре,но ако някой реши да поработи извън това време(след изключвнето) той да има възможност да си въстанови осветлението само в неговият офис.Става въпрос за 10 офиса.Очаквам всякакви предложения.Благодаря на колегата за предложението на продуктите за управление.
Публикувано: пон окт 05, 2009 8:55 pm
от moni8888
Колегите с повечко стаж няма ли да дадът някоя релейно контакторна схема?Благодаря предварително.
Публикувано: пон окт 05, 2009 9:46 pm
от moimoimoi
ми колега конкретизирай по точно -колко сектора има това осветление
по принцип ти трябват таймери/часовници/и си ги настройваш първия да изключи след 30секунди,втория след 1 минута,третия часовник след 1.5минути и така ,трябва да имаш и един 24 часов часовник които да определя нормалната работа до 18 часа на ключовете и след 18часа да превключва към таймерите който от своя страна след настроеното им време да изгасят поетапно осветлението
макар че от цялата тая работа освен газария друга цел не виждам
естествено за силовата част ще е необходим и някой друг контактор
може да се използва и контролер,има на телемеханик подобни
Публикувано: пон окт 05, 2009 9:47 pm
от lenko71
moni8888 написа: той да има възможност да си въстанови осветлението само в неговият офис.Става въпрос за 10 офиса.
За тази "глезотийка" ще ти трябват отделни линии към таблото от осветлението на всеки офис А в таблото ще трябват по десет ключа с релета и предпазители за всяка линия. За друг начин не се сещам.
А коридора що да не е само с датчик за движение ( денонощно). Всъщност може да се наложи да са повече, за по-добра видимост.
Публикувано: пон окт 05, 2009 11:31 pm
от moni8888
Ами, както казва колегата всеки офис да бъде с отделна линия и си мислех всеки офис да се захранва с импулсно реле и да кажем в 18 часа на всички реленца да се подаде сигнал,въпросът е това да стане само на тези,които са вкл. осветлението.В такъв случай няма да ползвам и контактори тъй като офисите са по 30-тина м2.Разбира се това е мой вариант,който за сега неработи и ще се надявам на още помощ от колегите.