s.chakarov написа:какъв трябва да е кабела за консуматорите ако искам да си сложа дефектно токова защита и като се има в предвид че ще бъдат одд картон
първо кое ще е от картон
кабела е хубаво да ти е 3 х да речем 2,5 но

много зависи какво ще ключваш и какви кръгове искаш да обособиш ,но дефектотоковата за нея трябва да имаш обезателно 3 проводна инсталация като никъде по трасето да не се свързват нумата и земното те може да се засечат преди дефектотоковата защита и имаи в предвид ако в главното табло имаш дефектотокова защита тя трябва да е селективна да има на нея s и да е в пъти по голяма от тази която слгаш на пример за някои токов кръг за контакти напримен 25А с утечка 30мА. а на входа ти е 63 А с утечка 300 мА S
така че може да деш повече информация за токовите кръгове който искаш да обособиш
иначе ето ти за свт то допустимото токово натоварване ако е в земята от 34 - 37 А а във въздух около 25 - 27 А ,
И друго при ползване на дефекто токова защита по книгите се казва че ако е възможно да не се ползва мостов кабел ( тъй като при полагането той е уязвим към повреди и утечки което води до лъжливо сработване на дефектотоковата защита
ето ти схема която намерих в интернет за свързване не такава защита и някои утечки